Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schaltaktoren

Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?

Beiträge zu diesem Thema: 8

Homematic Funk-Schaltaktor für Markenschalter, 1fach Unterputzmontage HM-LC-Sw1PBU-FM

Artikel-Nr.: 103029

zum Produkt
Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 14:15
Hallo,

habe einen Unterputz-Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM installiert.
So weit ich weiß, alles richtig verkabelt:

Außenleiter auf L
2 Drähte für je 8 Neonleuchten á 18Watt (insgesamt Watt) mit Wago Klemme auf einen Draht und den in 1.
Dann noch den grün-gelben Neutralleiter in N.

Das ganze hat funktioniert und ließ sich mit WebUi an und ausschalten.
Allerdings nur 2-3 mal.
Danach höre ich den Aktor zwar noch klicken, wenn ich ein/aus drücke, die grüne LED geht auch an und aus - aber das Deckenlicht bleibt immer an.

Das ist nun schon der 2. Aktor, mit dem das passiert. Dachte, der erste hätte einen Defekt, weil ich ihn nach erstem Test zu fest in die Dose gedrückt hatte.

Was ist passiert?
Ist da eine interne Sicherung durchgebrannt?
Warum?
Und kann ich sie ersetzen?
Oder mache ich grundsätzlich was falsch?
Wie gesagt: Es funktioniert 2-3 mal - dann tut sich nichts mehr. Die Neonröhren sind eine Deckenbeleuchtung und sollten von der Wattzahl keine zu hohe Belastung darstellen.

Wäre sehr dankbar für Hinweise





Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 16:13
Hallo Marc,

"...Dann noch den grün-gelben Neutralleiter in N..."

Sei mir nicht böse, aber an deiner Stelle würde ich lieber einen Elektriker kontaktieren...

Der Aktor selbst ist nach Blick in die Anleitung für ohmische Lasten ausgelegt worden und auch hier nur für 1000W.

Gruß

Pentode
-Wir arbeiten Hand in Hand, was die eine nicht schafft, lässt die andere liegen-
Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 19:02
Hallo hotzmarc,
wie schon Endpentode geschrieben hat, Finger weg von Elektrizität.
Wer den Unterschied zwischen N und grüngelben Schutzleiter nicht kennt, gefährdet seine Mitbewohner, da über die Verbraucher Spannung auf den Schutzleiter kommt und dadurch an angeschlossenen Geräten Berührungsspannung auftreten kann. Mich wundert, dass der Fehlerstromschutzschalter nicht ausgelöst hat. Da muß einiges im Argen liegen.

mit freundlichen Grüßen
technikus
Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 19:10
Ja, gelb grünes Kabel = Neutralleiter ...
Ich bin kein Experte, wie man schon sieht.
Ich habe allerdings 220V zwischen den beiden Kontakten gemessen. Und es hat ja auch funktioniert.

Habe jetzt mal nur eine Hälfte der Lampen angeschlossen. Dazu das BLAUE Kabel, statt gelb-grün, auf dem ich ebenfalls 220V gemessen habe.
Und siehe da: Der Aktor lebt wieder!

Es funktioniert. Kann schalten.
Frage ist nur: Funktioniert es wieder, weil ich jetzt den blauen Draht an N angeschlossen habe?
Oder weil ich nur die Hälfte der Lampen drangehängt habe?

Ich lasse es jetzt erst mal so.

Und ja: Klar würde ich gern einen Techniker holen, der sich mit sowas auskennt. Dann hätte ich den Ärger nicht. Aber es muss morgen funktionieren. Das klappt zeitlich nicht mehr. Sonst hätte ich ja auch nicht hier gefragt.

Danke für die Aufmerksamkeit jedenfalls.


Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 19:12
Ich werde vorsichtig sein.
Morgen Abend werde ich das einen Experten anschauen lassen.
Schon geklärt.
Hoffe, er kann mir erklären, was vor sich gegangen ist und ob ich jetzt die 2. Lampe anschließen kann oder nicht.
Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 19:18
Nochmals:
der gelbgrüne Leiter ist der Schutzleiter!!!! da wird nichts ausser dem Schutzkontakt angeschlossen. Zwischen Phase und Schutzleiter misst man auch 220V.
Der Neutralleiter ist ist normalerweise blau und nicht grün gelb.
Wenn man einen Verbraucher zwischen Phase und Schutzleiter anschließt, darf gar nichts funktionieren ausser dass der Fehlerstromschutzschalter auslöst. Dafür ist er da.
Wenn er nicht auslöst, liegt sowieso etwas im Argen.

mit freundlichen Grüßen
technikus
Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 19:18
Nochmals:
der gelbgrüne Leiter ist der Schutzleiter!!!! da wird nichts ausser dem Schutzkontakt angeschlossen. Zwischen Phase und Schutzleiter misst man auch 220V.
Der Neutralleiter ist ist normalerweise blau und nicht grün gelb.
Wenn man einen Verbraucher zwischen Phase und Schutzleiter anschließt, darf gar nichts funktionieren ausser dass der Fehlerstromschutzschalter auslöst. Dafür ist er da.
Wenn er nicht auslöst, liegt sowieso etwas im Argen.

mit freundlichen Grüßen
technikus
Aw: Unterputz Schaltaktor zerstört sich selbst?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.03.2016, 20:27
Hallo Marc,

freut mich, dass du nun einen Experten kontaktiert hast.:D

Nochmals zu deinem Zitat:

"...Aber es muss morgen funktionieren. Das klappt zeitlich nicht mehr. Sonst hätte ich ja auch nicht hier gefragt..."

Hier geht es um dein Leben und das Leben deiner Mitbewohner. Die meißten Fehler und Unglücke passieren, weil es zeitlich nicht mehr drin war, etwas ordentlich durchzuführen. Wenn dann aber erstmal jemand verletzt wird oder gar ins Krankenhaus muss, dann wird das Geschrei und die Vorwürfe groß.

Ich denke der Experte wird dir das schon morgen ordentlich anschließen und erklären.

Schönes Wochenende,

wünscht Pentode
-Wir arbeiten Hand in Hand, was die eine nicht schafft, lässt die andere liegen-