Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Uhren

rote LED beim DCF Sync

Beiträge zu diesem Thema: 3
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen

ELV Bausatz Real-Time-Clock-DCF-Modul mit I2C, SPI u. UART-Schnittstelle, RTC-DCF

Artikel-Nr.: 130541

zum Produkt
rote LED beim DCF Sync
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.01.2024, 12:21
Hallo,

lässt sich das Signal für die rote LED an einem PIN abgreifen?

Soll dazu dienen, eine Programmierung erst dann zu starten, wenn die Synchronisierung erfolgt ist.

Hat jemand einen Hinweis?

Gruß Gerd
Aw: rote LED beim DCF Sync
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2024, 08:30
Hallo Gerd,


um zu erkennen ob ein DCF-Zeitsignal korrekt empfangen wurde, lässt sich doch extra der DCF77-Empfang-Interrupt aktivieren.
In Tabelle 2 steht, welcher Pin dafür je nach Schnittstelle verwendet wird.
Zusätzlich ist im DCF77-Config-Register das DCFIE Bit zu aktivieren.
Anleitung: https://de.elv.com/real-time-clock-rtc-dcf-mit-dcf77-empfang-203677

Mit freundlichem Gruß
Horst
Aw: rote LED beim DCF Sync
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.01.2024, 00:09
Vielen Dank Horst.

ich werde Deine Vorschläge anwenden. Schaun ´mer mal!

Gruß

Gerd