Mindestlast des Dimmers - Einsatz für LED-Vorschaltgerät

Beiträge zu diesem Thema: 5

Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer, Phasenabschnitt HM-LC-Dim1T-FM für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 091816

zum Produkt
Mindestlast des Dimmers - Einsatz für LED-Vorschaltgerät
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.03.2013, 23:00
Wie hoch ist die Mindestlast für diesen Dimmer?
Ich teste diesen gerade mit einem LED-Vorschaltgerät, leider leuchte die LEDs noch ein wenig wenn der Dimmer auf 0% gestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Glimmen zu unterbinden?

MfG

Aw: Mindestlast des Dimmers - Einsatz für LED-Vorschaltgerät
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.03.2013, 09:51
Hallo franzformator,

der Dimmer hat eine Mindestlast von 10 Watt,
das glimmen kann leider nicht unterbunden werden.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Mindestlast des Dimmers - Einsatz für LED-Vorschaltgerät
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.08.2013, 17:42
?? Was passiert, wenn ich dei Mindestlast dauerhaft unterschreite, weil ich zb nur ein Leuchtmittel mit geringerer Last betreibe???

Danke Ihnen
geht nicht, gibs nicht
Aw: Mindestlast des Dimmers - Einsatz für LED-Vorschaltgerät
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.08.2013, 18:01
Hi SymbolB2,

mit Glück gibt es nur eine Servicemeldung "Lastfehler" mit etwas weniger Glück gibt der Dimmer keine Spannung aus und es bleibt dunkel und bei noch weniger Glück rauchen Trafo und & oder Leuchte ab. Ich würde es lieber nicht drauf ankommen lassen. :p

HomeMatic CCU2 + 2 CFG-LAN-Adapter mit 96 Geräten und 278 Kanälen // FeWo mit ELV MAX Cube und 11 Geräten
Aw: Mindestlast des Dimmers - Einsatz für LED-Vorschaltgerät
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.08.2013, 14:57
Momentan habe ich 3 dieser Dimmer im Einsatz mit Lichtschläuchen (rot grün blau) jeweils >10W, das Glimmproblem habe ich trotzdem. Bei Dunkelheit fällt das schon sehr stark auf. Gelöst habe ich es mom. durch Abschalten der Versorgungsspannung mittels eines Schaltaktors. Dadurch haben die Dimmer aber keinen Kontakt mehr zum Funknetz was zu Fehlermeldungen führen könnte. Ich überlege ob es eine gute Idee ist den Ausgang der Dimmer mittels Relaiskontakt abzutrennen. Hat das irgendwelche schädlichen Auswirkungen auf den Dimmer? Eigentlich sollte ein normaler Glühfadenbruch (nichts anderes wäre das Abschalten der Last) auch nicht zum Abrauchen des Dimmers führen. Ich würde es so programmieren das das Abschalten nur bei 3 x 0% erfolgt.

Gruß
Falk