Hallo,

im Wohnzimmer habe ich einige HmIP-Broll-Wochenprogramme eingerichtet, wann morgens der Rollladen (abh. von Astro und Uhrzeit) hochfahren soll. Das sind einige Wochenprogramme, da es an den unterschiedlichen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten sein soll.
Nun hätte ich gerne, dass das Licht im Wohnzimmer ausgeht (falls es eingeschaltet war), wenn der Rollladen morgens durch die Wochenprogramme hochfährt. Dies soll aber nicht geschehen, wenn der Rollladen mal tagsüber manuell hochgefahren wird.


Hat jemand eine Idee, wie ich das in WebUI (CCU2) koppeln kann?

Viele Grüße
Holger
Aw: Licht ausschalten bei unterschiedlichen HmIP-Broll Wochenprogrammen?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.10.2023, 11:00
Web-UI Programm mit
Wenn
BROLL Behanghöhe 100%
Und
ZEITSTEUERUNG zwischen 6:00 und 9:00 Uhr
Dann
Licht aus
Christian
Aw: Licht ausschalten bei unterschiedlichen HmIP-Broll Wochenprogrammen?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.10.2023, 11:21
Hallo Holger,

überlege Dir einmal folgenden Weg:
  • Systemvariable vom Typ Logik erstellen: SysTEST true/false
Nun 2 WebUI-Programm erstellen:
Wenn:...
Taste (Kanal 1) – bei Tastendruck kurz ; T1 Taste zum Hochfahren
UND
Behanghöhe (Kanal 3) (0%--5%) - nur prüfen (für Endstellung geschlossen)
Dann: SysTEST – sofort - true
Behnaghöhe - 100%

Normaler Ablauf bei Nutzung des Zeitprogrammes
Wenn:....
Behanghöhe (Kanal 3) > 10% - bei Änderung auslösen...Triggerung während der Fahrt nach oben
UND
SysTEST – false- nur prüfen
UND
Lichtaktor - ein
Dann:...
Lichtaktor – sofort – aus
SysTEST – sofort – false
Behanghöhe 100%