11.10.2022, 21:30
Hallo, habe heute meine 2 Thermostate bekommen, habe sie bei elv als set inclusive einem Wandthermostat ein weiteres Wandthermostat habe ich bei einem anderen Anbieter gekauft, beide Wandthermostate waren innerhalb kürzester Zeit an der CCU3 angemeldet, nur die beiden Heikörper Thermostate lassen sich absolut nicht anmelden. Habe selbst die CCU einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle meine  Geräte neu angemeldet, alles ohne Probleme, selbst ein Reset der Thermostate hat nicht zum Erfolg geführt. Hat jemand von euch auch diese Probleme gehabt? Bei den Heizkörperthermostaten Handel es sich um die HmIP -e TRV-B-2
Aw: Lässt sich nicht an ccu3 anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.10.2022, 12:06
Hi,

ich muss manchmal auch bis zu zehnmal das einrichten anstoßen bis es funktioniert. Woran es liegt habe ich nicht herausgefunden. Nur das es irgendwann klappt. Schau unbedingt, dass du beim Einrichten darauf achtest, ein HM IP Gerät anlernen möchtest (Das IP ist wichtig).



Gruß

André
Homematic IP Wired + CCU3
Aw: Lässt sich nicht an ccu3 anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.10.2022, 14:45
Ich glaube die haben ein Problem, kann auch nichts anmelden gerade.
Aw: Lässt sich nicht an ccu3 anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.10.2022, 15:12
Dann benutze die Anmeldung ohne Internet....
Christian
Aw: Lässt sich nicht an ccu3 anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.04.2023, 00:06
Falls noch aktuell:
Hatte selbes Problem, die vor Kurzem gekauften zwei HmIP-eTRV-B2 ließen sich nicht anmelden, auch nicht manuell, auch nicht nach mehrfachem  Reset der Thermostaten und Neustart der CCU.
Unverständlich, das Anmelden hatte bei formal identischen zahlreichen  Thermostaten bislang gut funktioniert. 
Dann habe ich ein Firmware-Update der  CCU3 durchgeführt,  von 3.65.6 auf 3.69.6.
Und sieh da, problemloses Anmelden möglich. Die neuen Thermostate haben Firmware-Stand 1.2.24,  die alten 1.0.20..