Hallo zusammen,
ich möchte die Statusanzeige nutzen um den Zustand von 10 Fenstern / Türkontakten dazustellen. Das Beispiel zeigt die Signalisierung von einem Kontakt.
Wenn ich jetzt versuche mit "sonst wenn" weitere Kontakte in einem Program einzubinden, funktioniert die Anzeige nicht ordnungsgemäß. Muß für jedes LED ein eigenes Programm in der WEB-GUI erstellt werden ?
HAL
Aw: Homematic HM-OU-LED16 pro LED ein Programm erforderlich ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.05.2012, 07:54
Hallo Uwe_Storch,
wenn der Status mehrerer Tür- / Fensterkontakte auf einer LED der Status-Anzeige dargestellt werden soll, muss das Programm wie folgt aussehen:
Bedingung: Wenn...
Geräteauswahl -> Kontakt 1 -> bei offen -> auslösen auf Änderung
oder
Geräteauswahl -> Kontakt 2 -> bei offen -> auslösen auf Änderung
oder
Geräteauswahl -> Kontakt 3 -> bei offen -> auslösen auf Änderung
oder
....
Daher auch meine Frage: Braucht es für jede LED ein eigenes Programm? Das wird dann ja ziemlich unübersichtlich :-(
Daniel
Aw: Homematic HM-OU-LED16 pro LED ein Programm erforderlich ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.08.2013, 19:46
Hallo dschaedl
In Ihrem Programm wird die zweite "sonst Wenn"-Bedingung nicht abgefragt, weil bereits entweder die "Wenn" bzw. die erste "sonst Wenn" Bedingung zutreffend ist und somit das Programm spätestens bei der zweiten "Dann-Aktion" beendet wird. Hier wäre es in der Tat erforderlich für jeden Kanal ein eigenes Programm zu erstellen.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Homematic HM-OU-LED16 pro LED ein Programm erforderlich ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.08.2013, 21:43
Genau so habe ich das umgesetzt. Pro LED und Kontakt ein Program. Möglicherweise ginge es mit einem Script eleganter, aber damit kenne ich mich nicht aus.