26.02.2018, 18:46
Hallo,

ich benötige etwas Unterstützung bei dem Funk-Sendemodul 8 Bit.

Ich habe das HM-MOD-EM-8Bit Funk-Sendemodul an der CCU2 angelernt und sehe in der Geräteübersicht auch die zwei Schalter und den 8 Bit Datenwert.
Beim 8Bit-Eingang wird z.B. "Aktueller Wert 244" angezeit.
Ich möchte nun den 8 Bit Wert verwenden und auswerten.

Leider gelingt das nicht. Ich kann diesen Kanal 3 keiner Variable zuordnen (z.B. bei Typ Zahl) bzw. es wird kein Wert angezeigt.
Auch bei direkten Abfrage des Kanals 3 (8-Bit-Wert) über eine Handyapp wird kein Wert angezeigt, sonder die Info "Geschlossen".
(wie gesagt, in der Geräteübersicht wird der Wert des Dateneingangs als Zahl und auch binär angezeigt).
Was muss ich machen, um diesen 8-Bit-Datenwert verwenden zu können. Ich hätte gerne eine Zahl (0...255) oder 8 Binär oder Boolsche Werte zur weiteren Verwendung.
Aw: HM-MOD-EM-8Bit Funk-Sendemodul - Datenwert nicht verwendbar
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2018, 14:02
Hallo Bernd3010,

bitte teilen Sie uns mit, was genau bei Vorliegen eines bestimmten Wertes am 8-Bit-Modul in der CCU2 geschehen soll.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HM-MOD-EM-8Bit Funk-Sendemodul - Datenwert nicht verwendbar
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.03.2018, 20:40
Hallo,

ich könnte das Problem mit freundlicher Unterstützung aus diesem Forum bereits lösen.
Die Ursache war dann recht einfach. Ich hatte zum Ansprechen des Sensors die Bezeichnung aus der Geräteübersicht verwendet:

var AB=dom.GetObject("HM-MOD-EM-8Bit EQ154xxxx:3.STATE").Value();
Das war nicht korrekt.

Hiermit funktioniert es nun wie gewünscht:
var AB=dom.GetObject("BidCos-RF.NEQ154xxxx:3.STATE").Value();

Viele Grüße