23.08.2013, 13:40
Hallo,

ich habe für meine Aussenanlagen (Beleuchtung, Pumpen, etc.) drei getrennte abgesicherte Stromkreise spendiert. Kann ich diese auch verwenden ? Ich dachte z.B. an:
L1: Aktor-Versorgung, Kanal 1
L2: Kanal 2 + 3
L3: Kanal 4

Beim Homematic 4fach Aktor war extra in der Beschreibung vermerkt die selbe Phase für alles zu verwenden, bei diesem FS20 Aktor fehlt mir diese Information.

Schöner Gruß

Christian
Aw: gleicher Stromkreis für alle Kanäle notwendig ??
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.08.2013, 15:31
Hallo motzetti

Es ist nicht erlaubt mit dem Schaltaktor mehrere unterschiedliche Leitungsphasen zu schalten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit müssen alle Anschlüsse des Gerätes über ein und dieselbe Phase versorgt werden. In der Bedienungsanleitung zum FS20 Gerät ist dies nicht explizit erwähnt, aber im Anschlussbild auf Seite 14 so dargestellt (alle Klemmen vom selben Außenleiter versorgt).
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung