Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Homematic

Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen

Beiträge zu diesem Thema: 6
Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.08.2012, 12:26
Hallo zusammen,

ich bin neu bei Homematic, daher ein wahrscheinlich triviales Problem. Ich möchte 4 Funk-Rauchmelder mit einem 4-fach Schaltaktor verknüpfen.
Meine Frage nun zur Reihenfolge:
Muss ich zuerst alle Rauchmelder aneinander anlernen (damit alle Alarm geben wenn einer anspricht) und dann den Schaltaktor dazu, oder zuerst einen Rauchmelder an den Schaltaktor und dann die restlichen Rauchmelder, oder ist die Reihenfolge egal.
Vielen Dank.

LG newfa
Aw: Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.08.2012, 17:54
Ne, noch anders:
Ersten Rauchmelder an die Zentrale anlernen.
Dessen Seriennummer merken.
Alle anderen an die Zentrale anlernen.
Dann diese weiteren Rauchmelder dem Team mit der Seriennummer des ersten Rauchmelder zuordnen. (Des Team entstand automatisch mit der Anmeldung).

Dann den Schaltkontakt anlernen.
Dann eine Direktverknüpfung zwischen Rauchmelder-Team und Schaltkontakt anlegen.

Der Teamchef muss zentral angebracht werden, da die Kommunikation immer über den Teamchef geht.

(Das hätte ELV auch besser lösen können, wie ein Mesh-Netzwerk. Das ist nicht von der Funktion und Erreichbarkeit eines Master-Gerätes abhängig)
HomeMatic
Aw: Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.08.2012, 20:18
Hallo mega2,

na ja, ich habe keine Zentrale. Laut ELV-FAQs braucht man für diesen Anwendungsfall keine Zentrale, siehe Link auf die FAQs.
http://www.elv.at/controller.aspx?cid=824&detail=10&detail2=3145
Nur die richtige Reihenfolge habe ich nirgends gefunden.
Aw: Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.08.2012, 15:21
Hallo newfa,

wir empfehlen Ihnen hierzu folgende Vorgehensweise.

1) Zunächst bitte alle Komponenten gemäß Bedienungsanleitung in den Auslieferungszustand versetzen.
2) Nun nacheinander Rauchmelder 1 an Schaltaktor Kanal 1, Rauchmelder 2 an Schaltaktor Kanal 2, usw. anlernen
3) Die Rauchmelder untereinander Verknüpfen, um das Rauchmelder-Netzwerk aufzubauen.



Hallo mega2,

gerne werden wir Ihre Produktanregungen an den Hersteller eQ-3 AG weiterleiten.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.08.2012, 16:03
Hallo Herr Sandhorst,

vielen Dank für die Antwort, ich werde das gleich versuchen.
Alle Komponenten sind neu, soll ich sie trotzdem in den Auslieferungszustand versetzen?

MfG
newfa
Aw: Funk-Rauchmelder an 4-fach Funk-Schaltaktor anlernen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.08.2012, 13:21
Hallo newfa,

sofern alle Komponenten noch "jungfräulich" sind, können Sie sich den Reset sparen. Sollten Sie jedoch schon irgendwelche Verknüpfungen erstellt haben, bitten wir diese durch einen Reset der Komponenten zu löschen.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung