hallo,
will mit dem Teil die Markiese über der Terrasse steuern.
Ist es richtig, dass immer eine rote KanalLED an ist, wenn der Aktor in Ruhe ist.

Wird ein Kanal betätigt, rausfahren z.B., blinkt die zugehörige rote LED >>> 2xkurz&1xlang während der Fahrtzeit. Fällt das Relais wieder ab, bleibt die LED rot konstant an.
Stoppe ich die Fahrt mit dem anderen Taster, geht diese LED auf konstant an.

Wenn ich dem Aktor die Versorgungsspannung aus und wieder anschalte, blinken beide Kanal-LEDs langsam rot und nach einiger Zeit geht eine LED aus und die andere geht auf konstant an.

Im Manual steht dazu leider nix.

Versehe nicht warum/wozu da immer eine KanalLED leuchten muss.
Die Bereitschaft wird ja schon mit der grünen LED signalisiert.

Mfg. Hubertus.


Aw: Frage zum HM-LC-Bl1-SM (Jalousieaktor 1-fach im wetterfesten Gehäuse)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.04.2017, 09:22
Hallo hubi1512,

das Verhalten ist korrekt, wir zitieren aus der Bedienungsanleitung Seite 26-27:

"...Sobald das Relais eines Kanals (bzw. beim Rollladenaktor eine Richtung) angezogen ist, leuchtet die entsprechende Kanal-LED dauerhaft.
Nach Konfiguration des Aktors über die Zentrale oder über ein Programmiertool zeigt die Geräte-LED neben den beschriebenen noch zusätzliche Zustände des Geräts an..."

"...Nach dem Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der Netzspannung) überprüft der Aktor seine Komponenten. Sollte dabei ein Fehler festgestellt werden, so wird dieses durch gemeinsames Blinken aller Kanal-LEDs dargestellt (Beim Rollladenaktor blinken die LEDs für beide Richtungen). Dieses wiederholt sich kontinuierlich und das Gerät nimmt seine eigentliche Funktion nicht auf.
Sollte der Test ohne Fehler durchlaufen, sendet der Aktor ein Funktelegramm mit seiner Statusinformation aus. Damit bei Spannungswiederkehr (etwa nach Netzspannungsausfall oder Abschaltung) nicht alle Aktoren gleichzeitig senden, wartet der Aktor eine zufällige Verzögerungszeit vor dem Senden. In dieser Zeit blinken die Kanal-LEDs (wie im Anlernmodus). Ist die Verzögerungszeit sehr kurz, kann es sein, dass das Blinken kaum wahrnehmbar ist..."