Hallo zusammen

habe das Modul zusammengebaut. Habe dann leider feststellen müssen, dass die analogeingänge 0-24V nur als Ein/Aus und nicht als konkreten Wert an die CCU weitergegeben werden.

Kann ich das im Moment nur mit dem Wired Modul machen?

Wenn ich externe Sensoren haben (z.B. Projet Füllstandanzeige, etc...)
könnte ich mit der Spannung 0...10V sehr einfach den Wert an die HM CCU übermitteln.

Schade.

Aw: Eingangsspannung an HM CCU weitergeben?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.08.2015, 08:27
Hallo dbaer,

eine analoge Spannungsmessung ist aktuell nur über das Homematic Wired Modul "HMW-IO-12-Sw14-DR" möglich. Dort wird die Spannung (0-10V DC) als Wert von 0 bis 1000 dargestellt.

Beispiel:
Wert 0 = 0V
Wert 436 = 4,36V
Wert 1000 = 10V