Habe den HmIP-eTRV-2 erfolgreich zusammen gebaut und auch via App an den Homematic IP Access Point angelernt. Die Montage anstatt des bisherigen Heimeier Thermostats war auch einfach und schnell. Die Adaptierfahrt schlägt dann aber immer wieder nach einigen Sekunden fehl und der Fehler wird auch in der APP gemeldet:
    <li>zumeist mit F3 (in der Anzeige fehlt der mittlere waagerechte Strich, obwohl bei Einlegen der Batterie alle Segmente gezeigt werden): Stellbereich zu klein.
    Der Stößel des Ventils ist gut leichtgängig und kann mit einem Finger gerade so bewegt werden.</li>
  • Ich habe aber auch an einem anderen Ventil mal F1 gesehen, aber auch da war der Ventilstößel gut bewegbar.
Hat jemand einen Tipp bzw. ähnliche Probleme -- habe im Forum dazu bisher nichts gefunden.
Aw: Bausatz Thermostat HmIP-eTRV-2 -- Adaptierfahrt schlägt immer wieder mit F3 fehl
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2021, 11:08
Hallo Holger,

wie verhält sich das Gerät wenn Du die Adaptierung startest, wenn der eTRV nicht auf einem Ventil montiert ist? Wenn auch dann der Fehler F3 kommt, ist etwas mit der Lichtschranke nicht OK. An der kannst Du die Lötverbindungen und Ausrichtung prüfen. Wenn die OK sind, solltest Du ELV kontaktieren, vermutlich ist die Lichtschranke selbst dann fehlerhaft.

Gruß

Schkopau
Aw: Bausatz Thermostat HmIP-eTRV-2 -- Adaptierfahrt schlägt immer wieder mit F3 fehl
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2021, 12:42
Unmontiert in der Hand kam immer wieder F1 und der Bolzen hat sich nur um ein paar Grad gedreht. Bei Rückstellen ist er nicht ganz in die Ausgangsposition zurück gefahren. Dadurch ist er beim wiederholten Start der Adaptierfahrt langsam immer weiter herausgefahren.

Die Reflexkopplerplatine mit der Lichtschranke lag eng am Motor an, eine Änderung der Entfernung hat nichts verändert. Deshalb habe ich alle Lötstellen an Reflexkoppler- und Inkrementalgeberplatine nochmal geprüft und nachgelötet. Danach ging alles bestens. Vermutlich gab es eine Brücke zwischen zwei Lötpunkten and der Inkrementalgeberplatine.

Danke für die Hilfe und den Tipp mit der Lichtschranke.