Ich bin handwerklicher Grobmotoriker und Nichtswisser, deshalb sei die Frage gestattet, wie ich weiss ob ich einen 24V oder 230V Aktor anschaffen muss?
Aw: 24V oder 230V Fußbodenheizungsaktor?
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.07.2017, 16:54
Hallo Whitetip_76,

die Auswahl hängt in erster Linie von den verwendeten Stellantrieben ab. Sollten Sie 24 Volt Antriebe verwenden, so muss der 24 Volt Aktor eingesetzt werden, bei 230 Volt Antrieben wird der 230 Volt Aktor verwendet.

Sofern Sie generell noch keine Stellantriebe verbaut haben, ist die Auswahl prinzipiell egal. In sonstiger Form unterscheiden sich 230 Volt und 24 Volt Variante in der Lautstärke. Bei dem 230 Volt Modell wird ein Relais hörbar geschaltet, bei der 24 Volt Variante findet die Schaltung durch Halbleiter lautlos statt.