Zweipunktregelung mit Aktor HM-ES-PMSw1-PI und Wand-Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
04.10.2019, 02:12
Hallo zusammen,
nachdem bei mir die Heizkörper-Thermostate HM-CC-RT-DN immer wieder den Geist aufgeben und sich mit "Stellbereich zu groß" verabschieden, wollte ich nun umsteigen auf eine Kombination aus dem vorhandenen Wandthermostaten, einer neu beschafften Schaltsteckdose und einem thermoelektrischen Antrieb (NC).
So ging ich vor:
Ich hatte ja die Hoffnung, dass wenn ich eine Solltemperatur einstelle, die über der Ist-Temperatur liegt, der Thermostat die Schaltsteckdose einschaltet :-(
Ich hoffe ja immer noch, dass es ein Problem der Klasse P.E.B.K.A.C. ist und es jemanden gibt, der mich etwas erhellen kann/mag.
Grundsätzlich scheint aber sowohl der Thermostat, als auch die Schaltsteckdose zu arbeiten, denn mit folgenden Programm kann ich zumindest die Boost-Funktionalität nachbilden:
Bedingung: Wenn...
Geräteauswahl Bad Thermostat:2 bei Boost-Funktion Bei Änderung auslösen
Aktivität: Dann...Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).
Geräteauswahl Bad:Aktor sofort Einschaltdauer auf 1200s
Geräteauswahl Bad:Aktor sofort Schaltzustand: ein
Ach ja, ich verwende eine CCU3; alle Firmware-Stände sind aktuell.
Danke!
Martin
nachdem bei mir die Heizkörper-Thermostate HM-CC-RT-DN immer wieder den Geist aufgeben und sich mit "Stellbereich zu groß" verabschieden, wollte ich nun umsteigen auf eine Kombination aus dem vorhandenen Wandthermostaten, einer neu beschafften Schaltsteckdose und einem thermoelektrischen Antrieb (NC).
So ging ich vor:
- Direktverknüpfung zwischen Wandthermostat (Kanal7) und der Schaltsteckdose (Kanal 1) erstellt
- Hysterese auf 2 °C eingestellt
Profileinstellung
Empfänger: Schalter ein/aus
Einschaltverzögerung: keine
Verweildauer im Zustand "ein": unendlich - Profil getestet, alles OK
- Im Thermostaten "Art der Zweipunktregelung" auf "Heizen" gestellt
Ich hatte ja die Hoffnung, dass wenn ich eine Solltemperatur einstelle, die über der Ist-Temperatur liegt, der Thermostat die Schaltsteckdose einschaltet :-(
Ich hoffe ja immer noch, dass es ein Problem der Klasse P.E.B.K.A.C. ist und es jemanden gibt, der mich etwas erhellen kann/mag.
Grundsätzlich scheint aber sowohl der Thermostat, als auch die Schaltsteckdose zu arbeiten, denn mit folgenden Programm kann ich zumindest die Boost-Funktionalität nachbilden:
Bedingung: Wenn...
Geräteauswahl Bad Thermostat:2 bei Boost-Funktion Bei Änderung auslösen
Aktivität: Dann...Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).
Geräteauswahl Bad:Aktor sofort Einschaltdauer auf 1200s
Geräteauswahl Bad:Aktor sofort Schaltzustand: ein
Ach ja, ich verwende eine CCU3; alle Firmware-Stände sind aktuell.
Danke!
Martin