25.11.2013, 22:17
Guten Abend!

Ich habe eine Raumlösung mit dem Max! System in meinenm Wohnzimmer.

Bestehend aus einem Wandthermostat, 3 Heizungsregler und 3 Fensterkontakten.

Ich dachte immer das nun die Temperaturmessung am Wandthermostat erfolgt und dieses Wandthermostat auch die Heizungsregler ansteuert.

Leider habe ich nun bemerkt das teilweise ein Heizungsregler geöffnet ist und die anderen geschlossen sind.

Sollte nicht alle Simultan offen oder geschlossen sein?

Danke für die Info

Alexander
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.11.2013, 13:54
Kann mir darauf keiner eine Antwort geben????
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.12.2013, 12:23
Kann mir keiner der ELV Mitarbeiter eine Antwort geben?

Danke

Alex
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.12.2013, 14:51
Hallo alexanderdap,

der Wandthermostat schickt lediglich Soll- und Ist-Temperatur an die Heizkörperthermostate. Diese errechnen dann auf Basis des hinterlegten Regelalgorithmus selbstständig den jeweiligen Stellwert.

Anhand Ihrer Beschreibung scheinen die Ventile jedoch nicht alle gleichmäßig vom Heizungsbauer abgeglichen worden zu sein (Hydraulischer Abgleich). Bereits bei geringer Ventilöffnung sollte eine Wärmeentwicklung am Heizkörper vernehmbar sein.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2013, 10:04
Es ist so das einer der drei heizkörper immer länger aufgereglt ist und auch wärmer ist als die anderen.

Das ist schon ein kleines aber unangenehmes Problem.

Wird in den Reglern selbst auch die Temperatur gemessen oder nur noch am Wandthermostat?
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2013, 14:23
Hallo alexanderdap,

die Temperaturmessung erfolgt dann ausschließlich am Funk-Wandthermostaten.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.03.2014, 14:16
Bei mir ist das gleiche Problem.
Angeschlossen sind 2 Heizungsregler+ 1 Fensterkontakt
und WT+. Heizungsregler untereinander getauscht wandert der Fehler mit. Beide Heizungsregler nacheinander getauscht,
Fehler auch wieder da. So und jezt kommt es.... immer nach einem kompletten Systemreset läuft das System bis zur ersten Entkalkungsfahrt. Heizkorper sind vom Durchfluss richtig eingestellt u. mit lief mit dem FHT8 System top bis das Regelrad mal wieder den Geist aufgab.

Was tun????? Danke :(
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.03.2014, 16:20
Hallo Stone67,

wir empfehlen, dass Sie sich zwecks individueller Fehlereingrenzung mit unserem technischen Support unter der Telefonnummer 0491-6008-245 (Mo. - Fr. 08:00 - 20.00 Uhr) in Verbindung setzen. Bitte halten Sie Ihre ELV-Kundennummer bereit, unter der Sie die Ware von uns erworben haben.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Zusammenspiel Wandthermostat und Heizungsregler
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.12.2017, 11:55
Auf diesen Thread möchte ich auch einmal aufspringen; ich habe im Wohnzimmer eine (ungünstig gelegene) Heitung, einen Raumthermostat und den Cube.
Stelle ich manuell oder per Automatik die Temperatur auf 23° ein, wird es nicht richtig warm: auch der Thermostat zeigt ohne schlechtes Gewissen 19,4° usw an.
Die angezeigte Temperatur (Soll, richtig?) am Regler ist ebenfalls 23°, der Funkkontakt besteht also.
Auch wenn ich am Wandthermostat "Boost" oder testweise lächerliche 26° einstelle höre ich unmittelbar danach den Servo des Reglers fahren.

Es ist doch schon so, dass die Solltemperatur am Wandthermostat abgenommen wird, richtig? Wenn das WT also "weiß", dass es nur 19,4° sind, warum "bullert" dann die Heizung nicht wie doof?
Die 23° scheinen mir ja als Wert auch schon zu viel zu sein, habe sie jedoch damals versuchsweise so eingerichtet.

Danke für einen Tipp,
Adrian Föder