Hallo!

Für mich wäre wichtig zu wissen, was die kleinstmögliche, zeitliche Auflösung des Gerätes ist. Würde gerne minütlich den Stromvebrauch über mehrere Monate bis ca. 2 Jahre loggen.

Aw: Zeitliche Auflösung des Loggers
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.05.2013, 09:00
Die zeitliche Auflösung hängt vom Sender ab!
Im Schnitt senden die Sensoren alle 152 Sekunden. Eine Datei darf 65535 Zeilen haben = ca 115 Tage, dann wird eine neue Datei aufgemacht.
100 Dateien maximal erlaubt - jede ca 7MB groß, also sollte die Karte ausreichend groß sein, wenn man alle 100 Dateie nutzen will.

Ergo: 2 Jahre (und mehr) - geht sich aus, minütlich aber nicht.