07.02.2015, 18:28
Ich habe den Schaltaktor nach Vorschrift aufgebaut. Dannach in Betriebgenommen. Der Aktor blinkt aber nur vor sich hin (1x lang, 2 x kurz). Betrieben wird der Aktor mit einer neuen 9V Blockbatterie. Ich habe alle Kontakte noch einmal nachgelötet, es hat aber nichts geändert.
Aw: Wird nicht durch meine CUU2 erkannt oder defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.02.2015, 19:05
Hallo torsten****,
dieser Blinkcode (1*lang, 2*kurz) sagt nur das die Batterie leer ist. Überprüfe doch mal die Spannung am Spannungseingang. Sollte die Spannung zu gering sein dann auch den Strom messen.

Gruß
Aw: Wird nicht durch meine CUU2 erkannt oder defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.02.2015, 22:28
Danke für die Info. Mich wundert das aber weil die Batterie neu ist. ich muss das mal mit einem Netzteil versuchen.
Aw: Wird nicht durch meine CUU2 erkannt oder defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.02.2015, 11:39
Ich habe jatzt ein Netzteil 12 V/380 mA angeschlossen und es ändert sich nichts. Es blinkt fröhlich vor sich hin und lässt sich nicht anlernen.

Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aw: Wird nicht durch meine CUU2 erkannt oder defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.02.2015, 12:31
Hallo torsten****,
versuche doch bitte mal den Bausatz in den Werkszustand zu versetzen. Und das dann nicht nur einmal. Danach die Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten. Nachdem die Batterie angeklemmt wird muß sich der Bausatz kurz mit Blinken melden.

Übrigens sollte man erst einmal kein Schaltnetzteil verwenden. Das könnte Störungen verursachen.

Hast Du schon mal die Stromaufname gemessen(bei Batteriebetrieb)?
Da ich aus der Ferne das so nicht beurteilen kann, kannst Du Dir hier die Codes selber vergleichen. Es sind aber wohl nicht alle aufgeführt.

Gib mal Rückmeldung
Grüße
Aw: Wird nicht durch meine CUU2 erkannt oder defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.02.2015, 18:22
Gemessen habe ich 9,02 V und ca. 5 mA Stromausnahme. Das Rücksetzen habe ich schon mehrfach getestet, ich bekomme aber kein Feedback ob es geklappt hat. das Ding blinkt immer nur vor sich hin. Batterie habe ich auch schon mehrfach entfernt. Das Gerät hatte am Anfang auch kurz funktioniert, ich konnte es anlernen es hat aber dann die Funkverbindung verloren. Ich habe dann in der Homematic alles zurückgesetzt und wollte es neu anlernen und seit dem blinkt das Ding. Vom Blinkcode könnt es die Spannung oder der EEProm sein.
Aw: Wird nicht durch meine CUU2 erkannt oder defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.02.2015, 09:01
Hallo,
überprüfe bitte alle Lötstellen auf dem Bausatz. Besonders am Funkmodul schleichen sich schnell Fehler ein. Sollte nichts zu finden sein dann zurück damit an ELV. In begründeten Fällen bekommst Du einen neuen.

Gruß