Hallo!
Ich plane mir den Schaltaktor für meine CCU2 zu holen, um ihn in einen Unterverteilung einzubauen.

Jetzt lese ich gerade das die Maximale Schaltleistung bei dem Aktor nur 1380 Watt ist.

ich hab das ganze jetzt mal bei mir nachgemessen, und habe festgestellt, das zu den Schaltzeiten nur 20-40 Watt verbraucht werden.

Nach dem Anschalten (so ca. 10-15 Sek. danach) benötigen die Angeschlossenen Geräte ca. 1600 Watt für max. 1 Minute.

danach bewegen wir uns bei ca. 45 Watt.

Kann ich hier die Aktor verbauen?

Danke schonmal im Voraus
Aw: Wieviel Belastung Maximal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.11.2018, 13:18
Hallo chriskatz17,

welche Art von Verbraucher möchtest Du denn schalten? So ist..z.B. der Tod jedes Schaltkontaktes der Anschluß von kapazitiven und/oder induktiven Verbrauchern. Im übrigen wird von ELV der zulässige Kontaktbelastung nur mit ohmscher Last definiert.
Lösungsweg:
Einsatz eines geeignet 230VAC-Koppelrelais (auch mit DIN-Normschine) als "Zwischeninterface". Damit wird die Kontaktbelastung für den HM-LC-Sw1-DR auf den Spulenstrom dieses Relais begrenzt.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Wieviel Belastung Maximal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.11.2018, 13:29
Hallo!

Hier soll das Büro geschaltet werden.
die angeschlossenen Verbraucher sind:
2 PC´s
1 Bildschirm
1 Drucker
sowie diverses Kleinzeug
Der große Verbraucher ist der Drucker in der Startphase.
Aw: Wieviel Belastung Maximal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.11.2018, 13:46
Das ist für den den "Kleinen" schon eine ordentliche Last. Nichts von nur ohmschen Verbrauchern.
Meine Empfehlung: Koppelrelais mit entsprechenden Kontakten AgCdO/AgNI o.ä. und einer zulässiger Kontaktbelastung von 16A einsetzen. Dies kann im Bedarfsfall..wenn defekt..auch einfach getausch/geopfert werden.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Wieviel Belastung Maximal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.11.2018, 16:29
währe es mit dem großen Bruder HM-ES-PMSw1-DR Möglich?
dieser hat eine Schaltleistung von 3680 Watt!

https://www.elv.de/elv-homematic-hutschienen-schaltaktor-mit-leistungsmessung.html
Aw: Wieviel Belastung Maximal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.11.2018, 17:26
Hallo chriskatz17,

dies hat zwar die 16A-zulässige Kontaktbelastung aber auch nur als ohmsche Last. Klar kann man dies einsetzen und es wird auch (vorerst) keine Probleme machen.

Unabhängig empfehle ich immer für diese Art (..unbekannte Anwendungen, offen für weitere Verbraucherarten) den Einsatz eine separaten Koppelrelais klick..
*..dieses ist nicht nur kostengünstiger in Verbindung mit dem HM-LC-Sw1-DR
*..sondern bietet auch die Möglichkeit, dieses einfach und beliebig auszutauschen falls einmal ein Kontaktabrieb/Kontaktkleben aufgetreten ist.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek