Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schaltaktoren

Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?

Beiträge zu diesem Thema: 7

Homematic Funk-Schaltaktor, 4fach, Hutschiene HM-LC-Sw4-DR für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 132763

zum Produkt
Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2017, 12:16
Hallo,

ich würde mit dem 4-fach Aktor HM-LC-Sw4-DR gerne 2 Eltakos in der Unterverteilung ersetzen.
Im Grunde dachte ich, er wäre so etwas wie der 1 Kanal Aktor HM-LC-Sw1-DR, nur halt 4-Kanal
Allerdings verstehe ich sämtliche Unterlagen so, dass der Aktor nicht über konventionelle Taster ansteuerbar ist.

- Ist das so ?
- Wie kann ich meine bestehenden 230V Tasterschaltungen mit dem Aktor verbinden ?
Die Funk Tasterschnittstelle ist keine Option für mich.
Aw: Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2017, 14:53
Der 4-Kanal-Funk-Schaltaktor für das Homematic Hausautomationssystem schaltet über 4 potentialfreie Relaiskontakte bis zu 4 Verbraucher mit jeweils bis zu 3680 W Leistungsaufnahme auf einen Funkbefehl eines Senders im Homematic System.

Ist doch klar - oder?
Rolf
Aw: Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2017, 23:10

Danke, hatte ich so weit verstanden...
Es gibt also auch keine andere Möglichkeit eine konventionelle Tasterschaltung mit diesem Aktor zu verbinden ?
Dachte z.B. an ein Gerät, das den 230V Stromstoß erkennt und in ein Signal umwandelt.
Klar, das könnte ein einfacher up. Schaltaktor, aber das Schalten brauche ich hier ja nicht.
Aw: Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2017, 12:03
Hallo Andysun,

ich sehe das genauso wie Du und kann nicht erkennen, dass eine manuelle Steuerung durch Schalter (wie bei den einkanaligen Unterputzschaltern) möglich ist.

Schade eigentlich, das wäre echt toll gewesen!

Grüße!
Aw: Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.11.2017, 19:36
Hi,
sollte schon möglich sein, ist im HomeMatic Kow-how Teil 5
Bild 16 beschrieben. Ich verfolge zur Zeit das gleiche Ziel.
lg, Herbert
Aw: Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.11.2017, 20:00
Hallo,
ich würde 2 dieser Homematic 1-Kanal-Schaltaktor im Hutschienengehäuse Artikel-Nr.: 68-14 13 78 nehmen.
Diese haben einen 230V Tastereingang ich habe diese im Einsatz. Einzige Problem wenn Du beleuchtete Taster hast funktioniert das nicht.Du brauchst dann zusätzlich
ELV Homematic Kompensator für Glimmlampen, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-15 06 82
Gruß Worker
Aw: Wie in konventionelle Tasterschaltung einbauen ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.12.2017, 08:51
Habe das Problem jetzt tatsächlich mit den 1-Kanal Schaltaktoren gelöst.
Den Glimmlampenkompensator habe ich auch verbaut.
Komisch war, dass die Tasterschaltungen mit den Glimmlampen, mit den alten "normalen" Eltako's einwandfrei funktioniert haben, mit den Homematickomponenten keine Chance ohne Kompensator.

Enttäuschend fand ich auch, dass ELV nicht in der Lage zu sein scheint, die Kondensatoren zu liefern, die im Kompensator für die optionale Erweiterung vorgesehen sind.
Ich habe leider, jeweils nach Rücksprache mit der Hotline, die falschen Kondensatoren bekommen.