Vorrangschaltung von Rollladenaktor und Fenbedienung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.07.2021, 19:16
Guten Abend,
Ich bin Neuling und habe mein Haus mit der Homematic IP , 5 x Rollladenaktor , 1 x Fernbedieung und 1x Außen Lichtsensor , ausgestattet.

Funktioniert eigentlich alles gut ........ aber
Nun jedoch komme ich nicht weiter.
Wenn die Rollo Automatisierung aktiv ist kann ich weder mit der Fernbedienung , noch durch die Wandtaster die Rollos bedienen.
Sie gehen zwar wie gewünscht hoch und runter, jedoch nach 1-2 min automatisch wieder in die automatisierte Stellung.
Das Selbe passiert wenn ich die Rollos über die App manuell bediene.
Will ich am Tag zum Beispiel einzelne Räume abdunkeln geht das ohne das Deaktivieren der Automatisation nicht.
Sollte es nicht so sein das wenigstens die Wandtaster und die Fernbedieung einen Vorrang haben.
Mein Wunsch ist es das Frühs 5.30 alle Rollos Hoch fahren, 20.15 alle Rollos runter.
Sobald die Sonneneinstrahlung größer als 30.000Lux ist soll eine Verschattung von 35 % erfolgen, geht die Sonne unter 15.000 Lux sollen alle Rollos wieder hoch fahren.
Zwischenzeitlich möchte ich die Rollos jedoch auch ab und zu manuell bedienen können.
Ist das irgend möglich oder unterliege ich einer falschen Denkweise ?
LG Pierre aus Naumburg
Aw: Vorrangschaltung von Rollladenaktor und Fenbedienung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.07.2021, 09:38
Auch wenn du die Rollos manuell bedienst wird nach einer Zeit geprüft, ob die Grenzwerte der Luxeinstellung zutreffen und dann das Rollo entsprechend eingestellt.

Das kann man bei der CCU durch setzen von Systemvariablen, die beim manuellen bedienen gesetzt werden und dann in Zusammenahng mit der Abfrage der Luxeinstellung mit geprüft werden, verhindern.

Hast du eine CCU oder einen Accesspoint?
Christian
Aw: Vorrangschaltung von Rollladenaktor und Fenbedienung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.07.2021, 14:02
Danke für die schnelle Antwort ,

ich habe einen Accespoint, es ist eine Homematic IP .
Aw: Vorrangschaltung von Rollladenaktor und Fenbedienung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.07.2021, 15:05
Für den Accesspoint kann ich keine Lösung anbieten. Ev. ein anderer
Christian