In der Beschreibung "Elektronikwissen zu: Virtuelle Homematic Aktorkanäle und ihre Verknüpfungslogik" wir din Beispiel 1 beschrieben: "Der Bewegungsmelder wird mit Kanal 1 verknüpft und als Aktion ein Einschalten auf 80 % für 60 Sekunden festgelegt"

In der Verknüpfung zwischen aktor und BM lässt sich das so aber nicht konfigurieren: Entweder habe ich den Expertenmodus oder das Treppenhauslicht zur Auswahl.

Frage: wie kann ich die Verknüpfung wie vorgeschlagen vornehmen?

Bei mir ist der BM "Homematic 131776 Bewegungsmelder für Smart Home / Hausautomation" im Einsatz.

VG, joesch
Aw: Virtuellen Dimmerkanal konfigurieren
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.11.2015, 09:00
Hallo joesch99,

es ist korrekt, dass im Empfängerprofil "Treppenhauslicht" angezeigt wird. Sie brauchen für die gewünschte Funktion lediglich bei "Mindest-Einschaltdauer" 60 Sekunden und bei "Pegel im Zustand ein" 80% vorgeben.