Verwendung in AP-Dose im (kalten) Dachboden geeignet?

Liebe ELVforum-Community, mit dem heutigen Tag informieren wir Sie darüber, dass dieses Forum demnächst eingestellt wird. Alle weiteren Informationen zu diesem Schritt und welche Alternative wir planen, entnehmen Sie bitte dem angepinnten Forumsbeitrag.
Beiträge zu diesem Thema: 2

Homematic Funk-Rollladenaktor für Markenschalter, 1fach Unterputzmontage HM-LC-Bl1PBU-FM

Artikel-Nr.: 103038

zum Produkt
Verwendung in AP-Dose im (kalten) Dachboden geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.06.2019, 12:37
Ist der Aktor für die Verwendung im ungedämmten Dachboden in Aufputzdose zugelassen?
Aw: Verwendung in AP-Dose im (kalten) Dachboden geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.06.2019, 18:14
Aussage des technischen Supports:

Der Aktor darf in einer Aufputzdose innerhalb eines Temperaturbereiches von 5 - 35°C betrieben werden. Sofern dieser Temperaturbereich auf Ihrem Dachboden nicht über bzw. unterschritten wird, dürfen Sie den Rollladenaktor dort verwenden.