Da ich im Haus überall 24 Volt an den Tastern liegen habe (HM Wired) wollte ich diese für die Stromversorgung des Funktasters nutzen (die Nutzung für Wired Produkte hat ELV ja gründlich versaut).

Dazu habe ich einen 1kOhm Widerstand von einer der beiden unbenutzten Klemmen zu Messpunkt 22/+UB gelegt. Die 24 Volt werden also mit Masse an der Klemme "N" und mit dem Plus an der neuen Klemme neben "L" verbunden. Funktioniert einwandfrei und zieht 9mA ~ 0,2Watt. Das entspricht der Angabe für den Betrieb an 230 Volt im Leerlauf.

Die Spannung über der 15 Volt Zenerdiode (am Eingang des 3,3 Volt Wandlers) bricht bei dieser Dimensionierung auch während des Sendens nicht ein. Aber schon bei 2kOhm wird es kritisch.