16.11.2020, 16:33
Der Aktor funktioniert plötzlich nicht mehr (war ca 2 Jahre in einem Hühnerstall montiert). Testweise an 3V Klemmen angeschlossen und Jumper umgesetzt -> er geht. Wo kann das Problem sein?
Aw: Versorgung 4-15V defekt?
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.11.2020, 14:40
Der 12V Eingang hat eine Sicherung verbaut (375mA) die zu IC3 geht. Du kannst als am IC3 messen, ob am Eingang die 12V ankommen (wenn nicht, dann SIcherung defekt) wenn doch, sollten am Ausgang 5V anstehen. Die wiederum gehen dann auf IC4, der daraus die 3V macht, die die Schaltung versorgen.

Je nachdem wo Deine Spannung nicht mehr ankommt ist entweder IC3 (MC7805) oder IC4 (HT-7530) kaputt vermute ich mal.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.