Hallo,

ich habe gerade meinen HM-LC-SW4-WM erhalten und hab mir gleich mal die Anleitung durchgelesen...

Jetzt musste ich feststellen, das in der Anleitung ein Schaltrelais mit 12V angeführt ist.

Ich habe mir die Forenbeiträge bei dem Produkt HM-LC-SW4-PCB (also dem Bausatz) durchgelesen. Da dort von der Möglichkeit zum Schalten von bis zu 12V AC gesprochen wurde, habe ich mir nun den HM-LC-SW4-WM (=Komplettgerät) gekauft.

Jetzt bin ich durch das in der Anleitung ersichtliche Beispiel ein wenig verunsichert...

Kann man mit dem Gerät nun AC schalten, oder nur DC?

Besten Dank

Björn A. Höfer
Aw: Unterschied HM-LC-SW4-WM und PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.04.2013, 16:01
Hallo bhoe,

der einzige Unterschied zwischen HM-LC-Sw4-WM und HM-LC-SW4-PCB ist, dass HM-LC-Sw4-WM ein Fertiggerät und HM-LC-SW4-PCB ein Komplettbausatz ist.

Die Relaisausgänge (Schließer) sind bis 1A und max. 42 VDC / 30 VAC belastbar.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Unterschied HM-LC-SW4-WM und PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.04.2013, 16:07
Hallo,

Ich habe mal eben in der Anleitung des Fertigmoduls nach gelesen, da steht:

Relais: 4 x Schliesser
Schaltvermögen: 1 A (ohmsche Last)/
42 VDC, 30 VAC

d.h. ein Relaiskontakt kann bis zu 42VDC oder 30VAC vertragen.
Da es Relais sind, kann also auch AC geschaltet werden, bis zu 30V! Will man höhere Spannungen und Lasten z.B. Netzspannung schalten (230V AC), so muss ein 230V AC Relais durch das Relais im Aktor angesteuert werden (so ist das Bild in der Bedienungsanleitung gemeint).

Aber bitte beachten:
1. Die zu schaltende Spannung allein ist nicht nur maßgeblich, sondern auch der zu schaltende Strom (siehe oben max 1 A).
2. Die Art der Last ist für den Relaiskontakt auch überlebenswichtig. Die 1 Ampere gelten bei einer Ohmschen Last.
3. Soll eine höhere Spannung mit einem Tochterrelais geschaltet werden, ist unbedingt jemand vom Fach zu Rate zu ziehen, also lieber Finger weg von Netzspannung!!!

Ich schalte damit eine Hausklingel (12VAC vom Klingeltrafo), das funktioniert.