Hallo,
kennt jemand die tyische (exemplarische) Stromaufnahme ohne gedrückte Taster und ohne angesteuerte Ausgänge.
Als quasi die Ruhestromaufnahme bzw. Standbystromaufnahme.
Das die max. Stromabnahme 150mA ist habe ich schon selbst gelesen..
Kennt jemand das Innenleben? ist als Eingang ein Schaltnetzteil oder ein Linearregler verbaut?

danke
Aw: typische stromaufnahme
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.09.2013, 17:37
Hallo aseufert

Die Ruhestromaufnahme beträgt ca. 12mA. Die interne Spannungsversorgung erfolgt über einen Schaltregler.