Schalt-Aktor auch mit 24V= ?

Beiträge zu diesem Thema: 4

ELV Bausatz Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang (16 A) HmIP-FSI16, Unterputz

Artikel-Nr.: 154686

zum Produkt
Schalt-Aktor auch mit 24V= ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2020, 15:34
Hallo,

ich bräuchte so einen Aktor, aber mit 24V=.

Kann ich den Aktor auch irgendwie mit 24V= betreiben?

z.B. die interne Betriebsspannung irgendwo "anzapfen"? Ist ja ein Bausatz.

Am Ausgang würde mir ein Open-Collektor reichen, da hier ein 24V-Magnetventil dranhängt.

Zusätzlich will ich dann auch die Tastenbetätigungen überwachen. Wenn ein paar Stunden die Taste nicht gedrückt wurde, soll Alarm ausgelöst werden. Das müsste aber gehen über die Zentrale, denke ich.
Aw: Schalt-Aktor auch mit 24V= ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2020, 16:25
Hallo Ossi,
das wird nicht funktionieren. Aber es gibt einen Bausatz in HMIP mit Relais und Spannung 5 - 25V.
Der Bausatz hat einen Ausgangsstrom von max. 1 Ampere und ist dieser: HMIP-PCBS.

Es gibt auch noch einen Bausatz bis 25V mit 2 Kanälen. HMIP-PCBS2
MfG Bernhard-W
Aw: Schalt-Aktor auch mit 24V= ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.11.2020, 00:23
Danke Bernhard-W,

das ist aber nur ein Schalt-Aktor, wo ich keinen Taster anschließen kann.

Dann brauche ich halt 2 unabhängige Teile: Ein Sender und Ein Empfänger(Aktor).

Bei dem FSI-16 wäre beides in einem.
Aw: Schalt-Aktor auch mit 24V= ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2021, 21:17
Falls es noch jemand interessieren sollte, hab ich heraus gefunden:

Das funktioniert mit 24V= deshalb nicht, weil im FSI16 eine Nulldurchgangserkennung eingebaut ist.

Mit Wechselstrom würde es funktionieren.