Spannungslage der Eingänge?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.10.2014, 19:02
Die bei uns verwendeten Taster sind als (Doppel)Wechsler ausgeführt. Die beabsichtigte Beschaltung würde dazu führen, daß im Ruhezustand die +24 Volt auf den Eingängen lägen. Die Betätigung würde den Eingang auf Masse tasten.

Ist das zulässig?

Hintergrund: Alle Taster sollen beleuchtet werden, dafür werden die +24 Volt in der Zuleitung mitgeliefert und sollten an einer eigentlich nicht benutzten Klemme der Taster (einem Öffnerkontakt) angeschlossen werden, damit keine zusätzlichen Klemmen in der Dose herumliegen. Das führt aber zu oben beschriebenem Verhalten.
Aw: Spannungslage der Eingänge?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.10.2014, 09:58
Hallo ThomasR,

das ist leider nicht möglich. Die Taster/Schalter müssen Masse-Potential zu den Eingängen schalten, siehe Anschlussplan Seite 14 in der Bedienungsanleitung.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Spannungslage der Eingänge?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.10.2014, 21:26
Hallo Herr Sandhorst,

das würde sie ja auch! Nur während der NICHTbetätigung würden sie +24Volt auf den Eingang legen.

Einfacher gefragt: Kann man mit 24 Volt die Eingänge zerstören?
Aw: Spannungslage der Eingänge?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.10.2014, 12:30
Hallo ThomasR,

diese Art der Beschaltung ist nicht zulässig und kann zu Fehlfunktionen des Moduls führen.