Hallo,

da ich mich mit Elektronik nicht super auskenne habe ich folgende Frage:
Wir haben uns für Karneval das Soundmodul bestellt, wie kann ich am besten den Ausgang 3 "Playing File" auf den Eingang einer Eaton Easy-Steuerung legen ? Wir möchten über das Soundmodul kleine Sound-Files abspielen und dazu den Mund unserer Figur bewegen...

Ist dies überhaupt möglich ? Wenn ja wie ?

mfg
Aw: Soundmodul für Ansteuerung einer Figur
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.09.2014, 10:37
Hallo Fry76,

innerhalb der technischen Kundenberatung liegen uns leider keine Praxiserfahrungen zu einer "Eaton Easy Steuerung" vor. Generell ist zu beachten, dass das MSM3 Soundmodul nur über potentialfreie Schaltkontakte angesteuert wird.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Soundmodul für Ansteuerung einer Figur
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.09.2014, 10:52
Hallo,

vielen Dank erst aml für die Antwort. Es geht ja auch um den Ausgang des Soundmoduls. Welche Spannung geben die Ausgänge raus, damit ich ein eventell Relais oder über eine Optokoppler einen Potentialfreien Kontakt für die Easy-Steuerung bekomme ?

mfg Marc
Aw: Soundmodul für Ansteuerung einer Figur
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.09.2014, 11:15
Hallo Fry76,

die Open-Drain-Schaltausgänge schalten gegen Masse und können bis max. 0,1A belastet werden. Sie können also zunächst ein kleines Koppelrelais ansteuern, welches Ihnen wieder einen potentialfreien Schaltkontakt bereitstellt. Die Spulenspannung des Relais ist dabei abhängig von der Versorgungsspannung des MSM3.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung