Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Bausätze

Schaltet er auch 24V AC ?

Beiträge zu diesem Thema: 4

ELV Homematic Bausatz Schaltaktor für Batteriebetrieb HM-LC-Sw1-Ba-PCB

Artikel-Nr.: 098764

zum Produkt
Schaltet er auch 24V AC ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.06.2014, 12:42
Kann ich mit dem Aktor auch 24V AC schalten? Würde ihn gerne für ein Gardena 24V AC Bewässerungsventil benutzen.

Danke!
Aw: Schaltet er auch 24V AC ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.06.2014, 13:02
Nein, direkt nicht. Ein OpenDrain-Anschluß ist eine FET-Ausgangsstufe, also Gleichstrom, dazu mit 20V und 3A limitiert, sonst geht der FET hops.
Du kannst aber ein Relais (inkl. Freilaufdiode) damit schalten, (Anleitung Seite 8 - oberes Bild) das dann Deine 24V-AC schaltet - oder auch 230V.
So machens auch die meisten anderen Aktoren.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: Schaltet er auch 24V AC ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.06.2014, 20:10
Hallo,

welche Diode (Freilaufdiode/Schutzdiode) muss ich parallel zum Relais mit folgenden Parametern schalten:

Nennspannung: 12 V/DC
Schaltleistung: 24 V/DC 1 A, 120 V/AC 0,5 A, Max. 60 W/125 VA
Schaltspannung: Min. 10 mV, Max. 220 V/DC/250 V/AC
Schaltstrom: Min. 0,01 A/(24 V/DC) 1 A/(120 V/AC) 0.5 A
Nennspannungs-Bereich: 8.4 - 30 V
RSpule: 960 Ω

Vielen Dank für die Antwort.

Gruß
Richifan
Aw: Schaltet er auch 24V AC ?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.06.2014, 08:22
Die Freilaufdiode ist eine "beliebige" - gerne als "DUS" (Diode Universal Silizium) bezeichnet. Meist nimmt man dafür 1N4148.
Sinn ist: Wenn ein Relais abgeschalten wird, dann bricht das Magnetfeld zusammen. Aber ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt immer Spannung (in anderer Polung als die BEtriebsspannung) in einem Leiter (der Spule drumrum) - Induktionsgesetz. Die Spannung baut sich umso mehr auf und wird höher und höher, wenn kein Strom davon irgendwo hinfließen kann. Die Freilaufdiode bietet dieser Spannung nun eine Möglichkeit einen Strom fließen zu lassen, nämlich durch sie hindurch (aus Sicht der Induktionsspannung in Durchlaßrichtung). D.h. die Diode schließt die induzierte Energie kurz. Das Relais ist klein, die induzierte Leistung somit auch - jede 08/15-Diode würde das schaffen - auch eine LED (für einen Lichtblitz wirds evtl. nicht reichen, vielleicht aber doch ;-) - was Du grade übrig hast.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.