Hallo,
ich plane, Homematic Wired zur Rollladensteuerung einzusetzen, müsste aber die Signalleitungen (24 V, zwischen Bedientaster im Zimmer und Rollladenaktor auf Hutschiene in der Zentrale) über das selbe 5-adrige Kabel wie die geschalteten Leitungen (230 V)führen. Da gibt es natürlich keine Schirmung, Verdrillung o.ä. Sind Probleme wg. Störungen zu erwarten?

Vielen Dank im voraus.
Aw: Rollladenaktor Signalleitung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.04.2014, 15:48
Hallo stefniker,

hierzu möchten wir kurz auf folgenden Passus in der Bedienungsanleitung hinweisen:

"...
5.1 Allgemeine Hinweise zur Installation

Grundsätzlich kann man die Anschlüsse der HMW-Komponenten in zwei Gruppen einteilen. In die Lastseite und in die Steuerseite (24V-Spannungsversorgung, Tastereingänge, RS485-Bus).

Lastseite
Da lastseitig typischerweise 230 V-Netzverbraucher geschaltet werden, ist hier der Einsatz von VDE-gerechten Installationsleitungen, wie beispiels-weise NYM-Leitung etc., erforderlich. Die Leitungsquerschnitte richten sich nach den gängigen VDE-Vorschriften und betragen für Installationen im Nennlastbereich der Aktoren 1,5 mm².

Steuerseite
Auf der Steuerseite hingegen kommt lediglich ungefährliche Schutzkleinspannung zum Einsatz. Da innerhalb der Module eine galvanische Trennung zwischen Last und Steuerseite besteht, brauchen hier keine netzspannungsfesten Leitungen verwendet zu werden. Es empfiehlt sich die Verwendung von Fernmelde-Installationsleitung oder vergleichbarer Steuerleitung. Zu beachten ist allerdings, dass die Leitungen von Last und Steuerseite innerhalb der Unterverteilung getrennt entsprechend den VDE-Richtlinien zu verlegen sind. Dabei ist ein Mindestabstand von 8 mm zwischen beiden Leitungsarten zu beachten.
..."

Die von Ihnen geschilderte Verdrahtung wäre demnach nicht VDE konform. In unseren temporären Testaufbauten konnten wir bislang jedoch noch keine Beeinflussungen bei Unterschreiten des Mindestabstandes feststellen.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung