Hallo zusammen,

ich bin dabei mit zwei HM-LC-Sw4-DR eine Bewässerungssteuerung zu realisieren. Soweit klappt das sehr gut, jedoch ist mir eine Merkwürdigkeit aufgefallen und ich finde keine Lösung.

Für einen Kanal eines HM-LC-Sw4-DR habe ich für das Register der Einschaltdauer shOnTime verschiedene Werte getestet. Leider scheint es so, als würden nicht alle Werte akzeptiert.

Setzt man shOnTime auf 10 s ist alles OK
Setzt man shOnTime auf 21 s ist alles OK
Setzt man shOnTime auf 39 s wird ein Wert von 35 s eingetragen
Setzt man shOnTime auf 43 s wird ein wert von 40 s eingetragen

Kann es sein dass nur bestimmte Werte möglich sind. z.B. ab einer bestimmten Dauer nur volle 5 Sekunden Werte oder ähnliches. Das wäre ziemlich unpraktisch, da kleine Pausen beim Umschalten von einem Ventil auf das andere nicht mehr möglich wären.

Zum Vergleich:
Die Funksteckdose mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl verhält sich ähnlich. Bei Eingabe von 47 s für shOnTime wird 45 s eingetragen

Danke schon mal für die Hilfe