Hallo user und auch ELV,
so wie ich sehe, will eQ-3 einfach die Kundenwünsche nicht realisieren. Obwohl beide Funktionen:
- 2-Punktregelung Kanal 5
- PWM – Regelung Kanal 8
bereits integriert sind, besteht keine wahlfreie Zuordnung auf den Relais-Schaltausgang --> Kanal 10. Will man den Schaltausgang nutzen muss der Kunde ob er will oder nicht, die PWM-Regelung akzeptieren.
Für bestehende Systemkonfigurationen, wo eine 2-Punktregelung sinnvoll ist…und nicht nur das unnütze gezappel vom Kanal 10, verwende ich ein script, mit dem man den HmIP-BWTH dazu vergewaltigen kann, eine 2-Punktregelung unter Nutzung des Schaltausganges durchzuführen. Es würde natürlich auch einfacher gehen, wenn eQ-3 zumindest den Datenpunkt Kanal 10 nicht nur als read sondern auch als wirte ausweisen würden…warum wohl nicht????
Hier meine "script-Basis", die man natürlich in den einzelnen Abläufen erweitern und optimieren kann. Es soll hier lediglich den Grundgedanken der Vorgehenseise aufgezeigt werden. Für die Testzwecke kann man dieses einfaches Skript erstellen, für die Praxis läßt sich dieses noch anpassen und optimieren.
Wenn: Zeitsteuerung – periodisch – alle 15 min auslösen (***)
Dann:..hier das sript eintragen
var x = 22.5; ! ist die gewünschte Raumtemperatur (Istwert) °C
var y = dom.GetObject("HmIP-RF.aaaaaaaaaaaaaaaa:1.ACTUAL_TEMPERATURE").Value();
WriteLine(y);
var delta = y - x;
WriteLine(delta);
if (y >= (x + 0.1))
{dom.GetObject("HmIP-RF.aaaaaaaaaaaaaa:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(12.0);}
if (y <= (x - 0.1))
{dom.GetObject("HmIP-RF.aaaaaaaaaaaaaa:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(27.0);}
(***) Der bordeigene Zyklus sollte nicht kleiner 15min gewählt werden. Die zyklische Steuerung kann man später mit einem systemeigenen Takt (ca. 3 min) erstellen, so dass die Zeitsteuerung nicht genutzt werden muss und die Zentrale nicht belastet werden muss. Das AddOn CuxD ist nicht zwingend notwendig.