Problem mit HmIPW-DRI16 in Verbindung mit DRS4
20.10.2021, 15:54
Meine Konfiguration:
CCU3 (FW: 3.59.6)
HmIPW-DRAP (FW: 2.2.24)
HmIPW-DRS4 (FW: 1.2.4) (ohne VDE-Zertifizierung)
HmIPW-DRI16 (FW: 1.2.2) (ohne VDE-Zertifizierung)
Das DRI16 erkennt den Status einzelner Sensoren, gibt diese Informationen aber in Form eines Programms nicht an das DRS4 weiter, welches diverse Pumpen ein- und zeitgesteuert ausschalten soll.
Hier einige Maßnahmen und Beobachtungen:
1. Die CCU3 wurde im Laufe der Zeit mehrfach neu gestartet, einmal auch in den Auslieferungszustand versetzt.
2. Alle Wired-Komponenten wurden (teils mehrfach) in den Auslieferungszustand versetzt.
3. Bei allen Wired-Komponenten wurde ein Funktionstest durchgeführt. Ergebnis: Nur das DRAP meldet sich regelmäßig und zeitnah.
4. Der Status der Sensoren werden am DRI16 korrekt als geschlossen erkannt. Gleiches gilt auch für den Gerätestatus im WebUI. Im Systemprotokoll wird hier jedoch "Schaltzustand: Aus" angezeigt. Alle Geräteeinstellungen (Schalter, Taster, Kontakt) haben das gleiche Ergebnis erbracht. Einziger Unterschied: Der Gerätestatus des DRI16 wird nur bei der Einstellung "Kontakt" angezeigt. Da steht das DRI16 aber nicht alleine da.
5. Ich habe im Programm das DRI16 testweise durch ein HM-SCI-3_FM ersetzt. Und siehe da: alles funktioniert bestens, das, das über Neo Automation-Manager erstellte Programm und das DRS4 tun genau das, was sie sollen.
6. DRI16 und DRS4 sind am DRAP mit einem ca. 20 m langen EIB-Buskabel verbunden. Das Kabel ist mit 2 Wired- Buskabeladapter bestückt. Einen Verbindungsfehler schließe ich wegen des Ergebnisses im Punkt 5 aus.
Jetzt bin ich am Ende meines Lateins! Hat jemand von der Community bzw. der ELV-Kundendienst noch eine Idee?
Mache ich etwas falsch? 😶 Ist vielleicht das DRI16 defekt? 🔧
CCU3 (FW: 3.59.6)
HmIPW-DRAP (FW: 2.2.24)
HmIPW-DRS4 (FW: 1.2.4) (ohne VDE-Zertifizierung)
HmIPW-DRI16 (FW: 1.2.2) (ohne VDE-Zertifizierung)
Das DRI16 erkennt den Status einzelner Sensoren, gibt diese Informationen aber in Form eines Programms nicht an das DRS4 weiter, welches diverse Pumpen ein- und zeitgesteuert ausschalten soll.
Hier einige Maßnahmen und Beobachtungen:
1. Die CCU3 wurde im Laufe der Zeit mehrfach neu gestartet, einmal auch in den Auslieferungszustand versetzt.
2. Alle Wired-Komponenten wurden (teils mehrfach) in den Auslieferungszustand versetzt.
3. Bei allen Wired-Komponenten wurde ein Funktionstest durchgeführt. Ergebnis: Nur das DRAP meldet sich regelmäßig und zeitnah.
4. Der Status der Sensoren werden am DRI16 korrekt als geschlossen erkannt. Gleiches gilt auch für den Gerätestatus im WebUI. Im Systemprotokoll wird hier jedoch "Schaltzustand: Aus" angezeigt. Alle Geräteeinstellungen (Schalter, Taster, Kontakt) haben das gleiche Ergebnis erbracht. Einziger Unterschied: Der Gerätestatus des DRI16 wird nur bei der Einstellung "Kontakt" angezeigt. Da steht das DRI16 aber nicht alleine da.
5. Ich habe im Programm das DRI16 testweise durch ein HM-SCI-3_FM ersetzt. Und siehe da: alles funktioniert bestens, das, das über Neo Automation-Manager erstellte Programm und das DRS4 tun genau das, was sie sollen.
6. DRI16 und DRS4 sind am DRAP mit einem ca. 20 m langen EIB-Buskabel verbunden. Das Kabel ist mit 2 Wired- Buskabeladapter bestückt. Einen Verbindungsfehler schließe ich wegen des Ergebnisses im Punkt 5 aus.
Jetzt bin ich am Ende meines Lateins! Hat jemand von der Community bzw. der ELV-Kundendienst noch eine Idee?
Mache ich etwas falsch? 😶 Ist vielleicht das DRI16 defekt? 🔧