30.07.2020, 22:16
Hallo,

habe in der Garage einen HmIP-BSM verbaut der mein Licht durch einen Präsenzmelder anschaltet was auch Funktioniert aber es geht nicht wieder aus.



Programm lautet so:

Bedingung: Wenn...

Präsenzmelder Garage - Präsenz erkannt - bei änderung auslösen


Täglich Ganztägig


Aktivität: Dann

Garage Licht - sofort - Schaltzustand ein


Garage Licht - sofort - Einschaltdauer 60 sek




Ist doch meiner Ansicht alles richtig.



Konfiguriert habe ich den Schalter so

Zyklische Statusmeldung : Haken gesetzt


Aktion bei Spannungszufuhr : Schaltzustand ein


Einschaltdauer: 1min



Präsenzmelder:

Zyklische Statusmeldung: Haken gesetzt


Empfindlichkeit: bei jedem


Mindestsendeabstand: 4min


Zeit, nach der erkannte Bewegung
zurückgesetzt wird : 4min


Normal / Eco Modus : normal




Hat jemand eine Idee?

Licht brennt schon 20min

Muss immer direkt in der ccu ausmachen.



LG und Danke
Aw: Licht geht nicht aus HmIP-BSM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.07.2020, 17:16
..siehe hierzu den Hinweis vom 31.07.2020.....Randbedingungen zur Nutzung eines HmIP-BSM in Verbindung mit einem HmIP-SPI

https://de.elv.com/forum/hm-lc-sw1-sm-verkabeln/anschliessen-15099?p=6

Versuche Deine Systemkonfiguration mit einer WebUI-Direktverknüpfung zu realsieren. Du schreibst...ganztägig. Bedeutet dies eine Verwendung der CCU-Zeitsteuerung...Zeitpunkt ? Zeitspanne ? Bei Verwendung "Zeitspanne" sollte die Bewertung mit nur prüfen erfolgen. Aber auch eine Zeitbegrenzter Einsatz ..wäre durchaus mit einer WebUI-Direktverknüpfung möglich (Wochenprogramm Kanal 9).
Viele Grüße..elkotek
Aw: Licht geht nicht aus HmIP-BSM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.07.2020, 18:06
...Hinweis. Beim Durchsehen Deines Programmes habe ich gesehen, dass Du hier die Reihenfolge

*...Schaltzustand:ein....Einschaltdauer: 60 sek
*..in der Reihenfolge falsch gesetzt hast..

Einfach die Reihenfolge ändern. Zuerst die Zeitdauer, dann der eigentliche EIN-Schaltbefehl. Im übrigen geht dies beim HmIP-BSM einfacher. Verwende hier direkt das Listenfeld ...Kanalaktion.