Hallo,
habe auf meiner Terrasse 3 LED Lampen die ich bis dato mit einem normalen MERTEN Schalter ein- und ausschaltet habe und wollte diese mit einem Funksender 2-fach für Markenschalter ersetzen.
Die Lampen gehen jedoch nicht an und blitzen nur kurz auf in regelmäßigen Zeitabständen. Ist die Last zu gering oder kann der Schalter das nicht?
Ein normaler Schalter geht!

LG
Frank
Aw: Licht Flackert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2015, 15:26
Hallo Franksei,

welchen Schaltaktor haben Sie denn für die Anschaltung der LED-Verbraucher? Der HM-RC-2-PBU-FM ist lediglich ein Wandsender mit einer 230VAC-Betriebsspannunng.

MfG
Viele Grüße..elkotek
Aw: Licht Flackert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2015, 15:38
Hallo Elkotek,
ich habe de HM-RC-2-PBU-FM.
Die drei Lampen werden mit 230VAC angesteuert, ein normaler 230V Schalter hat ja auch funktioniert und ich wollte die Lampen über den HM-RC-2-PBU-FM schalten

MFG
Frank Seifert
Aw: Licht Flackert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2015, 16:01
Hallo Franksei,

der HM-RC-2-PBU-FM ist ein reiner 2-fach Sender mit 4 Funktionen. Damit kann man nur einen Sendeimpuls zu einem abgesetzten Schaltaktor und/oder Zentrale senden. Nicht geeignet zum Anschluss irgendwelcher Elektroverbraucher.
Wenn Sie einen Elektroverbraucher anschalten wollen, benötigen Sie einen Aktor/Empfänger z.B. den HM-LC-Sw1PBU-FM.. An diesen könnn Sie nur direkt einen 230VAC-Verbraucher anschalten und betreiben.

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek
Aw: Licht Flackert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2015, 16:14
Hallo elkotek,
da habe ich den falschen Schalter bestellt :-)
Mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM sollte es dann aber gehen?

Habe in meiner Dose aber keinen Nulleiter extra, also den L1 und den Weg zur Lampe. Kann ich dann den einen Kabel a L1 und den Weg zur Lampe an den Ausgang 2 anschließen?

LG
Frank Seifert
Aw: Licht Flackert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2015, 16:20
Hallo Franksei,

der HM-LC-Sw1PBU benötigt für seine Betriebsspannung 230VAC..also "L" und "N" (Neutrallleiter) am Ort der Montage.

Mit einem aufgesetzten Installationsadapter.. und entsprechender Wippe können Sie dann wie mit einem normalen Schalter auch, den Verbraucher vor Ort EIN- und AUS-schalten. Außerdem können Sie mit einem HM-Sender z.B. dem HM-RC-2-PBU-FM von der Ferne aus, per Fernbedienung EIN- und AUS-schalten.

MfG
Viele Grüße..elkotek
Aw: Licht Flackert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2015, 16:25
Hallo elkotek,
vielen Dank für die schnelle Antwort auf einem Sonntag!
Dann muss ich mal schauen, ob ich einen Neutralleiter noch in die Dose bekomme.
Den anderen Schalter werde ich dann wohl umtauschen, ist gestern erst gekommen. Die Wippe für meine MERTEN Serie habe ich schon.

Lieben Gruß
Frank Seifert