10.01.2016, 19:22
Hallo,

ich nutze diesen Aktor und habe heute eine neue Lampe/Kronleuchter -> http://www.made.com/de/lampen/deckenleuchten/starkey-kronleuchter-messing angeschlossen.

Ein halbe Stunde lang war alles super, auf einmal ging die Lampe aus und in meiner CCU2 wurde eine Störung gemeldet. Auch ein zurücksetzen war nicht möglich.

Ist der Aktor jetzt defekt? War die Spannung ggf. zu hoch?

In dem Kronleuchter sind 9 Glühbirnen mit jeweils 40W eingesetzt und ich hatte ihn auf 70% gedimmt. Glühbirnen sind dimmbar.

Freue mich über euer Feedback.
Vielen Dank
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.01.2016, 19:27
Da wird die Sicherung defekt sein. Das Teil hält max. eine Leistung von 180W ab.
Das Teil ausbauen und vorsichtig öffnen. Es sollte ein kleines braunes rundes Teil drinne sein. Das wird durch sein und müßte ausgewechselt werden.

Gruß
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.01.2016, 20:09
Das befürchte ich auch. sind das herkömmliche Sicherungen? kann man die einfach wechseln?
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.01.2016, 20:23
Nein das sind keine herkömmlichen Sicherungen. Das sind runde Printsicherungen. Da muß man erst einmal prüfen was da reinkommt. Also vorsichtig die vier Arretierungen zurückdrücken und die beiden Deckel vorsichtig auseinandernehmen. ELV hat nur 1A und 5A. Also viel Strom kann man damit nicht weiterleiten.

Gruß
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.01.2016, 06:47
Nachtrag!
Es können auch SMD-Sicherungen sein. Die werden eingelötet.

Gruß
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.01.2016, 10:22
Vielen Dank. Werde es heute Abend mal vorsichtig auseinander bauen.
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.01.2017, 18:46
Für den Fall, dass es für Dich noch relevant ist - oder jemand anders das gleiche Problem hat - habe ich den Austausch mal bildlich dokumentiert.
Aw: Lampe ging einfach aus! Aktor funktioniert nicht mehr.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.01.2017, 12:16
Für den Fall, daß es immer noch relevant ist:
Ein Kronleuchter mit 9 Birnen a 40 W hat 360 W Anschlußleistung. Der Dimmer kann 180 W, also ist er 2-fach überlastet.
Mit ersetzter Sicherung ist der Dimmer wieder funktionsfähig, aber nicht mit dem Kronleuchter verwendbar.
Leute, die Leistungsangaben ignorieren, könnten jetzt auf die Idee kommen, einfach eine stärkere Sicherung einzubauen. Damit läßt sich der Dimmer allerdings dauerhaft zerstören und evtl. auch ein Brand auslösen. Nicht empfehlenswert!