Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Bausätze

Keine Steuerung über die WebUi möglich

Beiträge zu diesem Thema: 3

ELV Homematic Bausatz Funk-RGBW-Controller HM-LC-RGBW-WM, für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 141952

zum Produkt
Keine Steuerung über die WebUi möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.12.2016, 11:43
Hallo zusammen,

ich habe den Bausatz zusammengelötet und an meine LED's angeschlossen. Danach habe ich die Funktion über die Tasten getestet. Mit der Automatikfunktion läuft er schön flüssig durch die Farben.

Danach habe ich den Controller an die CCU2 angelernt. Wenn ich jetzt über "Status und Bedienung" -> "Geräte" den Controller auswähle, kommt nur der Kopf einer Tabelle mit den Spalten "Name Raum Gewerk Letzte Änderung Control".

Ich konnte in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis dazu finden, dass ich sonst noch etwas tun müsste um die abgebildete Steuerung aufzurufen.

Hat oder hatte noch jemand dieses Problem?

Viele Grüße
Kai
Aw: Keine Steuerung über die WebUi möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.12.2016, 11:51
Hallo kean,

ist die checkbox aktiviert: bedienbar, sichtbar, protokolliert ?

Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine Steuerung über die WebUi möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.12.2016, 11:54
Kommando zurück. Problem ist behoben.

Lösung war: Gerät in den Werkszustand zurück setzen (ablernen) und dann neu anlernen