Funk-System Homematic

Ich bekomme immer ERR im Display

Beiträge zu diesem Thema: 2

ELV Homematic Bausatz Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas HM-ES-TX-WM

Artikel-Nr.: 140143

zum Produkt
Ich bekomme immer ERR im Display
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.01.2021, 19:04
Hallo,



ich habe mir den Bausatz bestellt und alles zusammen gebaut nach Anleitung. Bei der Inbetriebnahme kann ich auch via CONN den Zähler mit der CCU2 verbinden. Der wird dann auch in der CCU angezeigt, ich bekomme dann aber immer die Meldung ERR im Display. Was mache ich falsch?

Ich habe mir auch dazu den "ELV Homematic Zählersensor Ferraris-Zähler ES-Fer" bestellt. Um damit meinen Stromzähler zu monitoren.


Wenn ich in der CCU2 dann alles auf Infrarot stelle, wird diese Einstellung auch nicht behalten bzw. gespeichert.



Hat jemand eine Idee?
Aw: Ich bekomme immer ERR im Display
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.01.2021, 20:01
Hallo,

evtl. war nur die Reihenfolge bei der Inbetriebnahme falsch. Zuerst muss der ES-Fer angeschlossen werden, erst dann dürfen die Batterien eingelegt werden.

Auf dem HM-ES-TX-WM darf nicht die Firmware der Version 2.x installiert werden, für diesen Sensor ist die Firmware der Version 1.x notwendig