Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Hausautomations-Systeme

Homematic HM-LC-Sw2-FM verklebt

Beiträge zu diesem Thema: 3
Homematic HM-LC-Sw2-FM verklebt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.07.2018, 12:47
Hallo!
ich habe bei mir im Flur 5 LED Wandspots die an einen Kanal eines HM-LC-Sw2-FM angeschlossen sind. Dieser Soll entweder über Tastendruck oder in der dunklen Phase des Tages aktiv sein.

Soweit klappt das auch. Jedoch seit ein paar Wochen schaltet das System nicht mehr ab. Erst wenn ich leicht mit dem Finger gegen das Gehäuse des HM-LC-Sw2-FM tippe schaltet es ab. Bei G und Co. habe ich schon herausgefunden das in diesem Fall das Relais wohl verklebt ist.

Hat einer eine Idee wie ich das verhindern kann? Bei G schreiben wieviel von einem Strombegrenzungsrelais welches dazwischen (Zwischen HM und LED Spots) geschaltet werden muss.

Sollte das reichen?

Ich freue mich über Hilfe zu diesem Thema. Ich weiß das am Ende ein Elektriker das anschliessen sollte.

Grüße
Mark
Aw: Homematic HM-LC-Sw2-FM verklebt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.07.2018, 13:18
Hallo couga,

nachdem Du nur 1 Kanal benötigst..sehe Dir den HM-LC-SW1-FM an. Dessen max. Kontakbelastung liegt bei 16A und sein Kontaktmateriel ist geeignet auch für höhere Einschaltspitzenströme.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic HM-LC-Sw2-FM verklebt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.07.2018, 16:48
Hallo couga,

Abhilfe kann auch ein Einschaltstrombegrenzer schaffen.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung