26.02.2017, 09:57
Hallo zusammen,

ich steuere meine wassergeführte Fußbodenheizung mit den Temperaturreglern Homematic 132030 Funk-Wandthermostate in Verbindung mit den Homematic Funk-Schaltaktoren. Bei einem Homematic Funk-Schaltaktor 2fach hab ich das Problem dass er bei deiner direkten Verküpfung nicht schaltet. Wenn ich den Aktor über einen Taster oder die CCU2 steuere funktionier er, soweit ich das beurteilen kann, einwandfrei. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?

Grüße
Heinrich

Aw: Homematic Funk-Schaltaktor 2fach schaltet bei einer Direktverknüpfung nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2017, 10:11
Hallo hein42,

überprüfe einmal welchen Übertragungsmodus (gesichert oder Standard) in Deinem Aktor eingestellt ist. Ändere diesen auf --> Übertragungsmodus Standard.
Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic Funk-Schaltaktor 2fach schaltet bei einer Direktverknüpfung nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2017, 20:37
Hallo,

danke für die schnelle Antwort. Als Übertragungsmodus war Standard eingestellt. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe die Einstellungen mit den anderen Aktoren verglichen, ich kann da keinen Unterschied sehen.

Grüße
Heinrich
Aw: Homematic Funk-Schaltaktor 2fach schaltet bei einer Direktverknüpfung nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.02.2017, 09:31
Hallo hein42,

wenn Du schreibst...
*..die WebUI-Direktverknüpfung kann erstellt werden
*..aber der Aktor schaltet nur nicht
dann kontrolliere doch einmal, ob trotzdem der Entscheidungswert (00/200) generiert wird.
Siehe Systemprotokoll --> checkbox vom HM-TC-IT-WM-W-EU auf protokollieren setzen.
Wenn der Entscheidungswert dort sichtbar ist, kann dieser Entscheidungswert in einer Programmverknüpfung zum Schalten des Aktors genutzt werden. ( Abfrage im Wertebereich: EIN > 100 bzw. AUS <100).

Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic Funk-Schaltaktor 2fach schaltet bei einer Direktverknüpfung nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.02.2017, 16:29
Hallo,

ich bekomme morgen wieder zwei neue Temperaturregler, dann schaue ich. Aber ich habe es im Vorfeld mit einem anderen Temperaturregler ohne Erfolg versucht. Als ich dann einen anderen 2fach Aktor verwendet habe funktionierte es einwandfrei.

Grüße
Heirnich
Aw: Homematic Funk-Schaltaktor 2fach schaltet bei einer Direktverknüpfung nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.03.2017, 18:18
Hallo nochmal,

Hab den Aktor habe es mit meinen neuen Temp-Regler probiert, jetzt sieht es so aus als ob es funktioniert. Kann ich mir nicht erklären. Aber Danke nochmal.
Grüße
Heinrich