Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Installationssender

Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!

Beiträge zu diesem Thema: 5

Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 092068

zum Produkt
Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.10.2017, 11:52
Mit jedem Öffnen des Kontakts wird der Zustand des Aktors geändert.
Es ist das gleiche verhalten wie bei der 3fach-Funk-Schalterschnittstelle!

Es verhält sich nicht wie auf Seite 5 von HM-SCI-3_FM (1) beschrieben, sondern wie unter Punkt (2)!

Ich möchte, dass der Zustand des Kontakts 1:1 an den Aktor weitergegeben wird.

Relaiskontakt geschlossen ==> Aktor Zwischenschalter EIN (220V)
Relaiskontakt offen ==> Aktor Zwischenschalter AUS (0V)

Warum gibt es dann zwei Varianten mit drei Eingänge?

(1)
Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-09 20 68

Schließerkontakt
Schließerkontakt-Eingänge überwachen beliebige angeschlossene Kontakte (also auch Öffner-Kontakte oder Schalter!) auf ihre Schaltposition und senden bei einer Veränderung den aktuellen Status als Zusatzinformation zusammen mit dem Signal eines kurzen Tastendrucks. Aktoren lassen sich damit in Abhängigkeit der Schaltposition eines überwachten Kontakts schalten.

Das Schließerkontakt-Interface bietet gegenüber der Schalter-Tasterschnittstelle die Möglichkeit, dass in der Homematic Zentrale CCU direkt der Schaltzustand (offen bzw. geschlossen) angezeigt werden kann.

(2)
Homematic 076785 3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-07 67 85

Schalter
Schalter-Eingänge setzen jede Betätigung des an-geschlossenen Schalters (Umschalten) in das Signal eines kurzen Tastendrucks um. Aus dem Signal kann kein Rückschluss auf die Kontakt-Position (offen/ geschlossen) des Schalters gemacht werden. Die sinnvollsten Aktionen eines hiermit verknüpften Aktors sind typischerweise „Treppenhaus-Funktionen“ wie „Toggeln“ oder „Treppenhaus-Licht“.

In der Homematic CCU kann nicht visualisiert werden, ob der angeschlossene Schalter betätigt wurde.

ICH VERWENDE VARIANTE (1)
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.10.2017, 12:27
Hallo geku,

eine fehlerhafte Auslieferung ist nie auszuschließen.
Um sicher zu gehen, dass Du wirklich das falsche oder das richtige Interface erhalten hast...überprüfe einfach nocheinmal Deine Systemkonfiguration auf Funktion.

Vorher beide Komponenten nochmals auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dann beide Komponenten wieder miteinander verknüpfen.

*..die Eingänge ( 1...3 ) offen lassen
*..Zuerst den Aktor in den Anlernmodus starten (LED--blinkt)
*..dann die Anlerntaste auf dem HM-SCI-3-FM nur kurz drücken
*.. die beiden Eingänge S1-COM erstmals langsam schliessen - öffnen - schließen..
..Warten bis Anlernvorgang abgeschlossen ist..LED am Aktor erlischt

Damit müsste sich folgender Ablauf ergeben.

Änderung vom Eingang geschlossen --> offen: Aktor wird EIN-geschaltet
Änderung vom Eingang offen --> geschlossen: Aktor wird AUS-geschaltet

Wie schon gesagt ...eine Änderung der Wirkrichtung ist nur in Verbindung mit einer CCU2 und/oder USB-Konfigurationsadapter möglich.

Gruß elkotek

Anmerkung: Bitte die Reihenfolge beim Anlernen beachten, wenn z.B. der Eingang S1-COM aktiviert werden soll.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.10.2017, 18:40
Hallo elkotek,

immer noch das gleiche Fehlerbild:

kurzes Video

LG
geku
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.10.2017, 08:21
Hallo geku,

das Video zeigt das Verhalten einer Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM....jede Berührung (Tastendruck) bewirkt eine Status-Änderung des Aktors - also Togglefunktion.
So ein Verhalten hat das Schließer-Kontaktinterface HM-SCI-3-FM nicht. Wenn da dann nicht die 6-Pins auf der Elektronikplatine wären, würde ich sagen ..dies ist eine Tasterschnittstelle. Kann aber nicht sein, da die PIN-Anordnung der beiden Platinen unterschiedlich ist.

Vorschlag: Zurücksenden mit Retourenschein an ELV..prüfen lassen, evtl. Ersatzlieferung vom HM-SCI-3-FM .

ELV Elektronik AG
Reparatur-Service
26789 Leer

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.10.2017, 22:36
Hallo elkotek,
Ihre Anleitung hat mir sehr geholfen!
Nach dem ich beide Komponenten in den Auslieferungszustand versetzt habe und die Anleitung
--------------------------------------------------------------
*..die Eingänge ( 1...3 ) offen lassen
*..Zuerst den Aktor in den Anlernmodus starten (LED--blinkt)
*..dann die Anlerntaste auf dem HM-SCI-3-FM nur kurz drücken
*.. die beiden Eingänge S1-COM erstmals langsam schliessen - öffnen - schließen..
..Warten bis Anlernvorgang abgeschlossen ist..LED am Aktor erlischt
--------------------------------------------------------------
exakt befolgt habe, werden die Signalzustände 1:1 übertragen.

Da der Wechselrichter einen Umschaltkontakt zur Verfügung stellt ist die Polarität kein Problem.

Herzlichen Danke!
Mit freundlichen Grüßen
geku