Hallo,
ich habe mir extra den HmIP-STE2-PCB 2-Kanal-Temperatursensor gekauft um meine Boiler-Steuerung über eine Direktvernüpfung mit einem HmIP-FSM16 Schalt-Mess-Aktor über eine 2-Punkt-Regelung realisieren.
Der HmIP-FSM16 soll bei >= 57 Grad ausschalten und bei <= 50 wieder einschalten.
Wenn ich bei: "Direktvernüpfung - Profileinstellung Empfänger - Schalter ein/aus" wähle
habe ich aber nur die Optionen: "Überschreiten der oberen Temperaturschwelle" ODER "Unterschreiten der unteren Temperaturschwelle"
wähle ich: "Unterschreiten der unteren Temperaturschwelle" wird dann <=50° ein-geschaltet und automatisch bei "Übrerschreiten der oberen Temperaturschwelle" aus-geschaltet?
(in den Sender-Kanaleinstellungen sind: Obere Temperaturschwelle 57° und Untere Temperaturschwelle 50° eingestellt)
Aktuell funktioniert diese "Hysterese" über ein IObroker Javascript mit einem Sonoff_TH16 recht gut, trotzdem würde ich gerne eine Direktverknüpfung verwenden.
Danke für eure Hilfe
Aw: HmIP-STE2-PCB Direktverknüpfung 2-Punkt-Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.04.2022, 11:53
Hallo mrscotty,

nur als Hinweis…wenn Du beide NTC-Fühler (TF1, TF2) am gleichen Ort installierst, kannst du damit folgendes mit einer WebUI-Direktverknüpfung realisieren. Hierfür werden 2 WebUI-Diretverknüpfungen erstellt.
  • Fühler 1: erfasst den oberen Grenzwert –> Profileinstellung/Aktor: Schaltzzustand: aus
  • Fühler 2: erfasst den unteren Grenzwert –-> Profileinstellung/Aktor: Schaltzustand: ein
Sinnvoll im Gerätemenü bei TF 1 und TF 2 einstellen: Häkchen bei Schaltbefehl zyklisch senden setzen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-STE2-PCB Direktverknüpfung 2-Punkt-Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.04.2022, 14:28
Danke für den Tipp
Wenn ich anselle des HmIP-STE2-PCB den HmIP-STHO Funk-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor verwende ist es möglich zwischen:
Oberer Grenzwert Überschritten aus / Unterer Grenzwert unterschritten ein
und
Oberer Grenzwert Überschritten ein / Unterer Grenzwert unterschritten aus
zu wählen !


https://de.elv.com/forum/direkte-verknuepfung-2-punkt-regelung-18501

bedeutet das, das auch die Lösung mit
Aw: HmIP-STE2-PCB Direktverknüpfung 2-Punkt-Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.04.2022, 14:44
https://de.elv.com/forum/direkte-verknuepfung-2-punkt-regelung-18501

HmIP-STE2-PCB funktionieren sollte?