09.12.2017, 10:16
Hallo, seit 2 Tagen betreibe ich die Homematic IP-Schaltplatine HmIP-PCBS. Als Spannungsversorgung habe ich einen 9V-Block verwendet. Heute (also nach 2 Tagen) musste ich feststellen, dass das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
Die Spannung ist auf 4,3 V zusammen gebrochen. Jetzt habe ich eine neue angesteckt, Spannung liegt bei 9,5 V, ich kann aber zugucken, wie sie in 0,01 V-Schritten minütlich abnimmt.
Verbraucht das Gerät wirklich soviel oder gibt es eine bessere Batterie-Lösung (Netzteil nicht möglich)?
Aw: HmIP-PCBS mit 9V-Block
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.12.2017, 10:38
Hallo dirk.thiem,

die Stromaufnahme des Schaltaktors bei 9VDC ist:

*..Relais angezogen und LED leuchtet --> ca. 45 mA
*..ohne Relais und ohne LED-Anzeige --> ca. 20 mA

Eine 9 V-Batterie ( Alkali-Mangan) hat typ. 500 ..600 mAh.
Dies bedeutet bei einen Dauerbetrieb mit Relais ca. 15 Std. ....ohne Relais ca.30 Stunden.

Eine mögliche Alternative wäre z.B. der Aktor HmIP-PCBS-BAT. Dieser ist speziell für einen Batteriebetrieb ( 2x AA/AAA..)ausgelegt.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-PCBS mit 9V-Block
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.07.2019, 16:05
Ist in dem HmIP-PCBS-BAT auch ein Relais integriert oder müsste ich das noch zusätzlich anschließen? Plan ist das Modul zum ansteuern des Türsummers zu nutzen.

Gruß Michelangelo
Aw: HmIP-PCBS mit 9V-Block
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.07.2019, 16:55
Es ist Kein Relais integriert. Allerdings kann man mit dem Halbleiterausgang (open drain) durchaus eine DC-Last von bis zu 20VDC/3A betreiben. Der Vorteil ist klar..im Ruhezusand beträgt die Stromaufnahme bei Ub=9VDC ca. 50yA.
Nicht vergessen...bei einer induktiven Last sollte eine enstpreechende Freilaufdiode direkt am Verbraucher gesetzt werden. Die Type ist abhängig vom maximalen Schaltstrom.