Hallo,
ich möchte mit dem HmIP-PCBS meinen Türöffner schalten. Irgendwie bekomme ich es nicht programmiert, den Wechsler für nur 2sec. anziehen zu lassen. Ich programmiere über die App und den Acces Point. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, wie ich das Problem lösen kann.
VG Marcel
Aw: HmIP-PCBS als Taster programmieren?
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.01.2023, 19:59
Hallo Marcel,
den Ausgang vom HmIP-PCBS auf eine Einschaltdauer von 2sec zu programmieren..kein Problem. Wichtig wäre zu wissen....wie soll denn der Ausgang getriggert werden..z.B mit einem Wandtaster HmIP-WRC2 oder über das Smartphone und/oder über den internen Taster TA1?
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-PCBS als Taster programmieren?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.01.2023, 20:25
Hallo,
Danke für die schnelle Rückmeldung, ich möchte gerne die Bedingungen über das Smartphone steuern. Am liebsten auf ein Widget legen.
VG Marcel
Aw: HmIP-PCBS als Taster programmieren?
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.01.2023, 21:58
Hallo Marcel,
wenn Du keinen IP-Wandsender oder ähnliches verwenden möchtest, entfällt das sonst übliche Anlegen einer Schaltgruppe, da es in der Gruppenbildung (aktuelle) keine Smartphone-Zuordnung gibt. Also muss man einen universellen Weg wählen über den Modus Automatisierung. Den Aktor Licht-und Beschattung zuordnen und folgenden Ablauf im Modus Automatisierung erstellen:
Auslöser: Schalten ---> HmIP-PCBS auswählen
Aktion: Schalten..eben diesen Aktor …An
Kategorie: Schalten …eben diesen Aktor
Bezug: HmIP-PCBS
Wert: An ….Einschaltdauer: 2sec
Damit hast Du folgende Funktion: Sobald der Ausgang auf EIN gesetzt wurde ( wie auch immer), beginnt der Zeitablauf und nach 2sec erfolgt automatisch wieder die AUS-Schaltung.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-PCBS als Taster programmieren?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.01.2023, 05:59
Guten Morgen elkotek,
vielen Dank,... es funktioniert 🤩. Da für mich Homematic IP noch relativ neu ist, bin ich sehr glücklich für so eine tolle und freundliche Hilfe. 👍👍👍