Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Homematic IP Wired Produkte

HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten

Beiträge zu diesem Thema: 6
HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2019, 12:53
Hallo!
Ich möchte den Kanal Ch.: 3 des HMIP-FSM als Treppenhauslichtschaltung einrichten! Ich habe den Aktor mit einem Funk-Taster verbunden und unter Kanal Ch.: 3 des Aktors die Einschaltzeit auf 10 min eingestellt! Soweit so gut! Sobald ich den Taster drücke schaltet der HMIP-FSM Aktor ein, ABER der Aktor schaltet nach 10 min nicht aus!?!? Was habe ich übersehen bzw. was muß ich noch einstellen / einrichten das es funktioniert???
BITTE UM HILFE!!!!

Gruß
The BummBumm
Aw: HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2019, 13:33
Hallo TheBummBumm,

um eine Aussage machen zu können fehlen noch einige Angaben:

1. Wieso willst Du den Kanal 3...der Kanal 2 ist doch der reale Kanal?
2.Hast Du eine CCU2/3?
3. Welche Art Taster hast Du..HM- oder HmIP-Type

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2019, 14:00
Hallo elkotek!

1. Kanal 3 deshalb, weil ich Kanal 2 bereits für andere
Programme in Benutzung habe, wo ich eine Treppenhauslicht-
schaltung nicht verwenden kann!
2. Ich habe eine RaspMatic als CCU!
3. Ich verwende als Taster den HM-Typ!

Gruß TheBummBumm
Aw: HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2019, 14:16
Hallo TheBummBumm,

es gibt nur 1 realen, schaltbaren Kanal. Die anderen beiden Kanäle sind lediglich virtuelle Kanäle die intern logisch verknüpft werden können und damit den realen Schaltkanal entsprechend logisch beeinflussen.

Wenn Du 2 unabhängig schaltbare Kanaäle damit haben möchtest, geht dies nicht. Denn je nach logischer Verknüpfungsregel kannst Du den realen Kanal beliebig ein/ausschalten...ohne dass sich etwas tut, wenn man die beiden Kanäle z.B. logisch UND verknüpft.

Um Fehlinterprationen zu vermeiden sollten deshalb immmer die virtuellen Kanäle im Listenfeld auf inaktiv eingestellt werden.

Nachdem Du einen HM-Sender hast, geht dies nur in Vrbindung mit einer WebUI-Programmverknüpfung. Unbedingt beachten, dass nach dem Setzen der EIN-Schaltdauer (xxxxsec) gleich darunter der eigentliche EIN-Schltbefehl gesetzt wird, sonst läuft die Zeit nicht.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2019, 15:01
Hallo elkotek!

Über ein Programm habe ich es ja schon probiert! Das Problem beim Programm ist nur, daß die Einschaltdauer NICHT länger als auf max 100 sec eingestellt werden kann!! Alles was man mehr als 100 sec einstellt, funktioniert NICHT! Das Programm schaltet dann den Aktor NICHT!! Wie kann man das ganze umsetzen, daß es funktioniert???

Gruß TheBummBumm
Aw: HMIP-FSM Kanal Ch.: 3 als Treppenhauslichtschaltung einrichten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2019, 15:13
Hallo TheBummBumm,

mache einmal folgendes:

1. Um mögliche Fehlinterpretationen zu vermeiden, setze die beiden virtuellen Kanäle auf inaktiv. Dann gibt es nur noch den realen Kanal 2.

2. WebUI-Programmverknüpfung erstellen:

Wenn:...
Tastendruck kurz
ODER
Tastednruck lang
Dann:..
Aktor Kanal 2 - sofort - Einschaltdauer: xxxxcsec
Aktor Kanal 2 - sofort - Schaltzustand:ein

Fertig.
Funktion: Jeder Tastendruck kurz ODER lang schaltet den Aktor für die Zeitdauer von xxxsec EIN. Jeder Tastendruck innerhalb dieser Zeitdauer setzt den Aktor erneut für die angegebene Zeitdauer (Retriggerung).Damit hat man ein Treppenhauslichtfunktion.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek