Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Lichtsteuerung

HmIP-FDT Dimmaktor schaltet ab bei 20W und 60%

Beiträge zu diesem Thema: 2
HmIP-FDT Dimmaktor schaltet ab bei 20W und 60%
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.06.2021, 10:51
Ich betreibe diesen Dimmaktor mit einem Lüfter von 40W. Es ist maximal eine Dimmung von 70% möglich. Darunter schaltet der Dimmer nach wenigen Minuten ab. Dabei sollte er 80W können. Wo liegt das Problem? Gibt es alternative Aktoren? Würde der HM-LC-Dim1T-FM funktionieren?
Aw: HmIP-FDT Dimmaktor schaltet ab bei 20W und 60%
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.06.2021, 20:36
Hallo sammod,

der HmIP-FDT ist ein Phasenabschnittdimmer der nur mit ohmschen oder kapazitiven Lasten betrieben werden darf.

Da Du einen Lüfter, also somit einen Motor damit betreibst, hast Du in diesem Fall eine induktive Last an den HmIP-FDT angeschlossen. Dafür ist der Dimmer nicht konzipert. In diesem Fall benötigst Du einen Dimmer der mit Phasenanschnitt arbeitet.

Solche Phasenanschnittdimmer gibt es aber bei HmIP leider nicht. Auch der HM-LC-Dim1T-FM ist ein Phasenabschnittdimmer und darf somit auch nur ohmsche oder kapazitive Lasten betrieben werden.
Ich bin nicht verrückt… Meine Mutter hat mich testen lassen. (Sheldon Cooper)