Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schaltaktoren

HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP

Beiträge zu diesem Thema: 7
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen
HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 15:51
Hallo ELV-Forum,

ich habe den Schaltaktor (HmIP-BSM) mit der App verbunden. Leider bekomme ich keine Rückmeldung in die App, wenn ich diesen manuell schalte. Über die App funktioniert es. Brauche die Rückmeldung um eine Automatisierung mit einem anderen Schaltaktor machen zu können.

Die Firmware-Version des Aktors ist die: 1.18.14

Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen!
Aw: HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 16:39
Hallo fabian,

hast Du auch eine reale Last am HmIP-BSM (> 10W) ? Einfach einmal eine Glühlampe an den Ausgang A1 anschließen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 16:44
Perfekt, das war das Problem :D

Ich kann den Schaltaktor nicht direkt noch mit einem anderen Schaltaktor, welcher an einer Lampe hängt verknüpfen oder? Geht dann nur über eine Automatisierung, richtig?



Danke, Gruß Fabian
Aw: HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 16:56
Was möchtest Du den realisieren? Wenn der Ausgang entsprechend beschaltet ist..erkennbar, dass man mit der Wippe oben/unten ...ein/aus-schalten kann.
  • ....sieht man auch die brennende Lampe im screen
  • ....im Modus Automatisierung kann man nun über Auslöser --> BSM = An
  • ....Aktion: schalten eines weiteren Aktors.
Nur als Hinweis, die aktuelle FW ist 1.18.4
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 16:57
Ja genau so habe ich es gemacht. Ist halt nur verzögert. Einen Batterie Wandtaster kann ich direkt mit einer Schaltgruppe verbinden, was viel schneller ist. Aber mit dem Unterputz Wandtaster geht das ja nicht :/
Aw: HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 17:02
Wenn dies z.B. mit dem HmIP-WRC2 funktioniert, dann geht dies auch mit dem HmIP-BRC2. Dieser kann ebenfalls in eine uP-Dose eingebaut werden.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-BSM keine Rückmeldung in der APP
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2023, 17:09
Ich brauche den Schaltausgang direkt am Aktor. Aber es funktioniert. Danke für deine Hilfe!
Profil erstellen