Hallo,

mein HM-SWI-3-FM ist in einer CCU3 angemeldet.
Über direkte Verknüpfungen steuern alle drei Kanäle jeweils einen Schaltaktor ( Lampen ).
Ein Programmablauf in der CCU3 schaltet die Aktoren ( Lampen ) fehlerfrei an und später wieder aus.

Hat ein Programmablauf eine Lampe eingeschaltet kann ich manuell über den Schalter die Lampe nicht direkt wieder ausschalten.
Erst ein zweites mal Drücken auf den gleichen Schalter
gibt den Befehl "Lampe ausschalten".

meiner Frage:
ist dieser HM-SWI-3-FM nicht die richtige Schalterschnittstelle ?

Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem ?

besten Dank
Bengelein

Aw: HM-SWI-3-FM muß zweimal betätigt werden
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2019, 13:22
Hallo bengelein,

Du schreibst einmal von einer WebUI-Direktverknüpfung das andere mal von einem Programmablauf. Wie wird nun der Aktor betrieben ??

In Verbindung mit einem Schalter (offen/geschlossen) kann ein Aktor EIN/AUS-geschaltet entsprechend angesteuert werden.

Bei einer WebUI-Direktverknüpfung beim Aktor die Profileinstellung: Schalter ein/aus und Richtung beachten!!

Unabhängig von der Art/Verwendung des Interface sollte man beachten, dass das Kontaktmaterial von normalen 230VAC..elektromechanischen Schalter nicht unbedingt für ein schalten von kleinen Strömen und Spannungen geeignet ist.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-SWI-3-FM muß zweimal betätigt werden
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2019, 14:41
Hallo,

beides
die Direkt-Verbindungen sind in der CCU jeweils für ein und Ausschalten eingetragen
( manueller Betrieb direkt bei Schalter betätigen )

der Programmablauf über HomeputerStudio läuft Uhrzeit gesteuert ab.

Einen direkten Kontakt zu 230 V hat der HM-SWI-3-FM nicht.

Gruß
B

Aw: HM-SWI-3-FM muß zweimal betätigt werden
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2019, 15:10
Hallo bengelein,

verstehe ich das richtig ?
Du hast einen HM-SWI-3-FM und einen HM-Aktor (Type??)...und mit welchen (elektromechanischen) Schalter mit potentialfreier Kontakt wird nun der Eingang vom Interface angesteuert?

Wurde in der WebUI-Direktverknüpfung bei der Profileinstellung/Empfänger:
*..Schalter: ein/aus
*..Richtung offen-aus/Zu-ein
*..Verweildauer im Zustand ein und aus: unendlich
eingestellt?

Damit ist eine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet.

Probleme können auftreten:

*..bei längerer Leistungsführung zwischen Schalterkontakt und Interface-Eingang..fehlenden EMV-Schutzmaßnahmen an den Eingängen des Interface
*..zu hoher Kontaktübergangswiderstand, wenn man normale handelsübliche "Starkstromkontakte" benutzt..wie schon gesagt, diese sind nicht geeignet zum verlässlichen Schalten von kleinen Spannungen/Strömen...dies hat nichts mit einem direkten Kontakt zu 230VAC zu tun
*..Probleme Montageort....EMV Störer

Um mögliche exteren Ursachen auszuschließen...einfach einmal im ausgebauten Zustand die enstprechenden Eingänge z.B. S1-COM galvanisch verbinden und dann wieder öffnen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek