Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Funk-System Homematic

HM-Sen-RD-O Heizfläche schaltet nicht mehr bei Regen mit Softwareversion 2.25.15

Beiträge zu diesem Thema: 4

ELV Homematic Bausatz Funk-Regensensor HM-Sen-RD-O, für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 130209

zum Produkt
HM-Sen-RD-O Heizfläche schaltet nicht mehr bei Regen mit Softwareversion 2.25.15
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.01.2017, 15:05
Ich habe den Regensensor mit dem Programm laufen bei Regen Heizfläche ein wenn trocken Heizfläche aus. Dies ging bis zur Software 2.17.16 jetzt mit der neuen nicht mehr ?
Bitte um Hilfe
LG Mario
Aw: HM-Sen-RD-O Heizfläche schaltet nicht mehr bei Regen mit Softwareversion 2.25.15
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.01.2017, 18:07
Schau Dir bitte die Programme genauer an. Bei mir waren einige Programme im Grundmodul vorhanden, die Programme selbst, was getan werden sollte, fehlte bei einem Programm.

Gruß
Aw: HM-Sen-RD-O Heizfläche schaltet nicht mehr bei Regen mit Softwareversion 2.25.15
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.01.2017, 07:40
Danke für die Hilfe brachte aber leider nicht den gewünschten Erfolg !Bitte um weitere Hilfe !
Regensensor funktioniert noch immer nicht ??
Servicemeldung : Bei beginnenden Regen ,,Kommunikation gestört ``

Bedingung: Wenn...
(Geräteauswahl) HM-Sen-RD-0 KEQ1022727:1( bei Regen) (bei Änderung auslösen)
(und)
(oder)

Aktivität:Dann..
(Geräteauswahl) HM-Sen-RD-0 KEQ1022727:1 (sofort) (Heizung ein)

Aktivität:(Sonst..)
(Geräteauswahl) HM-Sen-RD-0 KEQ1022727:1 (sofort) (Heizung aus)
Aw: HM-Sen-RD-O Heizfläche schaltet nicht mehr bei Regen mit Softwareversion 2.25.15
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.01.2017, 08:45
Der Regensensor hat die Heizung auf Kanal 2.
Bei Regen "Regensensensor:2" sofort Heizung ein. Das selbe kann man mit der Temperatur machen. Sonst wird im Winter kein Schneefall gemessen.
Man muss auch nicht auf Regen warten. Mit einem Finger oder feuchten Tuch über die Fläche streifen reicht.


Grüße